求助:光电开关与plc的连接
点击:
2518
| 回复:
30
happy -
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:348
注册:2007年8月27日
发表于:2007-11-20 14:01:00
楼主
以下为转贴,
1、pnp和npn都是三线制,电源VC;输出信号端OUT;电源OV端。
2、如果是初步设计时,一定切记采用pnp接近开关,这种类型接近开关适合PLC的输入高电平有效的接线方式,因为我们设计PLC的输入端都是采用高电平有效的接线方式。
3、与PLC接线时,pnp接近开关的输出端接入PLC输入点,OV端接入输入共地极com。也就是高电平有效的方式。
4、如果采用了NPN接近开关,0v是不能接入com端的,接入的是电源端vc端,这就要求其他所有输入点的接线方式调整过来,也就是低电平有效的方式,非常繁琐。
请大家帮忙分析下,他说的是不是有问题?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2007-11-20 14:21:00
1楼
1、PNP和NPN也有四线制的;
2、三菱FX就必须用NPN或转为NPN;欧姆龙、西门子无所谓;
3、没错;
4、看起来好像是没错,但不能直接连接的,直连可能烧毁电源,需要进行类型转换。
回复
引用
举报
happy -
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:348
注册:2007年8月27日
发表于:2007-11-20 14:42:00
2楼
那请教一下,这个又怎么解呢?好像是反的?
回复
引用
举报
ljf7086
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:244
注册:2004年12月30日
发表于:2007-11-20 14:46:00
3楼
距我了解 ,只有三菱FX是必须用NPN,其它的品牌都没问题.
不过用PLC电源,它有自保护功能.我就接错过一次.
回复
引用
举报
郭锡利
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:84
注册:2007年10月17日
发表于:2007-11-20 20:13:00
4楼
欧式一般用NPN日式一般用PNP,不可互用
切记!NPN输出低电平PNP输出高电平
回复
引用
举报
happy -
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:348
注册:2007年8月27日
发表于:2007-11-21 08:59:00
5楼
“3、与PLC接线时,[color=#0000FF]pnp[/color]接近开关的输出端接入PLC输入点,OV端接入输入共地极com。”可对照图中接线应该为[color=#0000FF]npn[/color]型。
“4、如果采用了[color=#0000FF]NPN[/color]接近开关,0v是不能接入com端的”可对照图中接线应该为[color=#0000FF]pnp[/color]型。
这是怎么回事呢
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2007-11-21 09:32:00
6楼
分析如下:
1、FX的COM输入端与电源COM端在PLC内部是接通的,所以图1是正确的;因为是NPN传感器,所以输出端子3输出电平等于端子2电平,也就是电源负极电平。
2、图2采用了外部电源,图2的解释:
因为是PNP传感器,所以输出端子3输出电平等于端子1电平,也就是外部电源正极电平。
对于PLC来说,只有当X端子与COM端子电平相等时才能导通,而图2中端子3也就是X端子电平等于外部电源正极电平,高于PLC正极电平24伏,高于PLC的COM端子电平48伏。
根据我们一般的判断,好像无法使PLC输入动作。但如果这样想我们就错了!设计这个图的人是出招比较怪异的人士。
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2007-11-21 09:37:00
7楼
下面是FX系列的输入电路:
当PLC输入端低于PLC正电源端24V时,PLC输入会动作; 但当PLC输入端高于PLC正电源端24V时,PLC输入也会动作!!!
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2007-11-21 09:55:00
8楼
楼主的叙述中,可能是原作者的笔误,正确的说法是:
3、与PLC接线时,NPN接近开关的输出端接入PLC输入点,0V端接入输入共地极com。也就是低电平有效的方式。
4、如果采用了PNP接近开关,0v是不能接入com端的,接入的是电源端vc端。
这和图纸是相吻合的。至于“这就要求其他所有输入点的接线方式调整过来,也就是低电平有效的方式,非常繁琐”,本人不赞同这种说法。
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2007-11-21 09:56:00
9楼
“3、与PLC接线时,pnp接近开关的输出端接入PLC输入点,OV端接入输入共地极com。”可对照图中接线应该为npn型。
“4、如果采用了NPN接近开关,0v是不能接入com端的”可对照图中接线应该为pnp型。
以上说法是错误的。
回复
引用
举报
happy -
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:348
注册:2007年8月27日
发表于:2007-11-21 10:38:00
10楼
明白了,多谢“老菜鸟”!多谢各位.
回复
引用
举报
小草发芽
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2007年8月15日
发表于:2007-11-21 13:42:00
11楼
想要学习但看不懂啊
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2007-11-21 14:54:00
12楼
不客气。我上传的图片怎么显示不出来呢?
回复
引用
举报
happy -
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:40帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:348
注册:2007年8月27日
发表于:2007-11-21 15:00:00
13楼
已经看到了.你关了机以后再重开,或者等明天再打开就看到了.
回复
引用
举报
astrkk
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2003年8月20日
发表于:2008-01-17 17:22:00
14楼
个人见解,,无论是pnp还是npn 只要给定 输入端 和 24v 正极存在24v 电压即可。 再“不理解”的 “npn传感器连接示意图”中
可以把 端子3 接24v+,外接24v电源负极接 端子 “X”,
这样当pnp输出时,就可以满足24v电压差,驱动plc内部发光二极管 即可
回复
引用
举报
astrkk
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2003年8月20日
发表于:2008-01-17 17:23:00
15楼
上贴 “npn传感器连接示意图” 改为“pnp传感器连接示意图”
回复
引用
举报
astrkk
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2003年8月20日
发表于:2008-01-17 18:27:00
16楼
仔细想了下,,由于是FX系列输入是共24v+,按照我的做法,一个输入模块只能连接一个pnp输入,,哈,,偶也是出来乍到,,向各位学习了
回复
引用
举报
astrkk
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2003年8月20日
发表于:2008-01-17 18:34:00
17楼
以下供商讨,
老菜鸟:2007-11-21 9:37:00 的帖子中,“当PLC输入端低于PLC正电源端24V时,PLC输入会动作;
但当PLC输入端高于PLC正电源端24V时,PLC输入也会动作!!!” 是错误的,根据该帖子的电路图,FX输入模块是混合型输入,内部电路是两个发光二极管极性相反的并联,也就是说,只要有24v就可,,没有什么48v之说的,可参考http://blog.gkong.com/more.asp?name=zhyo720211&id=25699
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2008-01-17 21:50:00
18楼
楼上的“FX输入模块是混合型输入,内部电路是两个发光二极管极性相反的并联,也就是说,只要有24v就可”是正确的,和我的看法一致。
“没有什么48v之说的”——图2确实没有把48V电路接入PLC回路,否则就烧坏了。[color=#0000FF]PLC使用的不是内部电源而是外部电源[/color]。我所说的48V只不过是分析一下电平而已,没有说把48V接入了PLC回路。
如果觉得有问题,那么请楼上分析一下,图2中PLC输入端子与PLC的COM端子之间的电压是多少呢?
回复
引用
举报
astrkk
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2003年8月20日
发表于:2008-01-18 16:49:00
19楼
图2,pnp连接中,com端并没有参与到电路中去,所以com和x端子不存在电压
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2008-01-18 22:17:00
20楼
楼上忽略了一个参考点:从FX系列的输入电路可以看出,PLC的com端与PLC的+24V端是连接在PLC的内部DC24V电源上的。
请再看看,图2中PLC输入端子与PLC的COM端子之间的电压是多少?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
威纶触摸屏与S7-200 PLC 通讯...
[11456]
博途V13系统手册
[8111]
三菱PLC电梯控制系统(程序)
[13222]
电气工程师的路在何方
[11739]
被催款了,各位工控大神有认识...
[25675]
分享一个很好的PID学习资料 ...
[9181]
S7-200的累加器(寄存器)AC0,...
[10712]
三菱 PLC視頻教程
[8533]
整理的永宏PLC资料,比较全。...
[9861]
请大家看图来说PLC的输出NPN...
[15238]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页