调查:各水泥厂均化库底流量阀的选用 点击:988 | 回复:4



东方龙人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 270回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2082
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2007-11-15 20:07:00
楼主
各位水泥厂的同行们,说一说你们那里均化库流量阀选用的是什么品牌?什么控制方式?使用效果如何?



东方龙人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 270回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2082
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2007-11-15 20:10:00
1楼
我这里是CP公司的阀门配西门子的SIPART PS2定位器,控制效果很好,阀很稳定,但定位器的密封容易损坏,不得不更换微电单元。控制采用二线制DC4-20mA反馈,给定4-20mA信号。

大城

  • 精华:25帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:564帖 | 1178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8243
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2007-11-16 18:10:00
2楼
你说的均化库流量阀是生料库流向中间仓的阀门吧?在那里我们没有流量阀,在生料入窑才有.

东方龙人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 270回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:2082
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2007-11-16 20:56:00
3楼
是的,仓上和入窑我们用的是一样的。

大城

  • 精华:25帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:564帖 | 1178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8243
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2007-11-18 06:57:00
4楼
仓上的我们只有仓重信号和罚门开度信号