发表于:2007-11-09 14:17:00
楼主
AT1N-38MR使用说明书
一. 产品概述
本产品兼容三菱FX1N系列PLC编辑软件SW0PC-FXGP/WIN-C ,采用RS232接口与电脑连接,24个输入点(低电平有效),14个继电器输出(通过更改板子背面的跳线可以改为晶体管输出),可以存储8000步PLC指令。
二. 指令说明
基本指令:
LD LDI AND ANI OR ORI
LDP LDF ANDP ANDF ORP ORF
SET RST MPS MPP MRD ANB
ORB OUT INV PLS PLF MC
MCR NOP END
功能指令:
ALT MOV ZRST INC DEC ADD
DADD SUB DSUB CMP MUL DMUL
DIV DDIV DHSCS PLSY ZRN
LD= <> <= >=
AND= <> <= >=
OR= <> <= >=
SFTR
SFTL
TCMP TZCP TRD TWR HOUR ZCP
三. 软元件说明
X0-X27
Y0-Y15
T0-T255 0.01S定时器
C0-C199 16位计数器
C235 高速脉冲计数 对应X0 32位
C236 高速脉冲计数 对应X1 32位
C237 高速脉冲计数 对应X2 32位
C238 高速脉冲计数 对应X3 32位
M0-M383 普通内部继电器
M384-M1535 掉电保持内部继电器(铁电存储器保存)
M8000 RUN时常闭
M8002 扫描第一个周期内ON
M8011 以10ms为周期振荡
M8012 以100ms为周期振荡
M8013 以1s为周期振荡
M8014 以1分为周期振荡
M8029 功能指令执行结束标志
D0-D127 16位普通寄存器
D128-D200 16位掉电保持寄存器(铁电存储器保存)
D8013 D8014 D8015 D8016 D8017 D8018 D8019(只能配合MOV指令使用)
D8013 0-59秒预置值或当前值
D8014 0-59分预置值或当前值
D8015 0-24小时预置值或当前值
D8016 1-31日预置值或当前值
D8017 1-12月预置值或当前值
D8018 00-99年预置值或当前值
D8019 0-6星期日-星期六预置值或当前值
(详细使用请参照三菱FX编程手册)
四. 操作说明
1.读写PLC程序时,板子上的按钮开关要按下;监控和运行的时候,开关弹起。
2.下载PLC程序时,要指定写步数(例如:0-300步)
3.板子采用24V直流电源供电,从24V COM端输入。
五. 产品图片
六. 技术支持
叶工 QQ:8451660
Mail: yjf703@yahoo.com.cn
Blog: http://blog.sina.com.cn/ourplc
固定电话:0591-22978551