大连庄河电厂#2 600MW超临界机组顺利通过168考核运行 点击:533 | 回复:4



新航智

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年1月17日
发表于:2007-11-07 17:10:00
楼主
"11月5日3点36分,庄河电厂#2  600MW超临界机组顺利通过168小时满负荷考核运行,正式移交生产。在168小时满负荷试运行期间,国电智深公司的EDPF-NT控制系统实现自动投入率100%,保护投入率100%,控制指标、性能和质量全部达到600MW超临界机组的设计标准。

大连庄河电厂DCS控制系统采用国电智深公司的EDPF-NT控制系统实现主辅一体化控制,这是国内第一个采用国产自主化DCS系统的600MW超临界机组项目。该项目是《国家科学仪器和工业自动化高技术产业化重大专项—超临界火力发电机组综合自动化系统产业化项目》和《大型火力发电机组分散控制系统国产化项目》的依托工程。同时作为首台套应用于600MW超临界机组的自主化控制系统项目,于2006年4月被国家发改委确定为落实《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》的第一个技术进步示范工程。

庄河电厂#2机组正式移交生产,标志着国电智深公司承担的国家首个技术进步示范工程圆满完成。这必将成为我国自主创新振兴装备制造业的一个里程碑载入史册。"

新航智作为国电智深的硬件提供商将一如既往的坚持把自主创新的大旗高高举起,为振兴国家的装备制造业,为国家的发展和强盛贡献我们的全部力量。



wuluolan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 652回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1569
  • 注册:2006年5月07日
发表于:2007-11-09 17:30:00
1楼
[u][b][color=#FF0000]支持国产[/color][/b][/u]

我们厂余热发电项目,用的是SIMENS的PCS7,系统做的真是不到位,到现在还没有投产,

蓝水碧天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2007-11-12 16:32:00
2楼
1#机用的是哪家的啊?

蓝水碧天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2004年5月16日
发表于:2007-11-12 16:33:00
3楼
1#机用的是哪家的啊?

新航智

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2006年1月17日
发表于:2007-11-13 10:24:00
4楼
下面引用由蓝水碧天在 2007-11-12 16:32:00 发表的内容:
  1#机用的是哪家的啊?
--------------------------------------------------------------------------------------------
也是用的北京国电智深的EDPF-NT系统,硬件是北京新航智的 是主辅机一体化的