两个cpu,s7-300,cpu315-2dp和s7-400,cpu414-2dp,通过cp343-1和cp443-1交换数据,两站设备需要做连锁,请问怎样设置fc5和fc6通讯块。



千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-10-27 17:07:00
1楼
可以先参照西门子工业通迅指南那本书的介绍的,有问题再发表上来哟!

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-10-27 17:21:00
2楼
CALL FC 5  ACT := M 20.0 ID := MW 22 LADDR := W#16#0100 SEND := P#db99.dbx10.0 byte 240 LEN := MW 24 DONE := M 20.1 ERROR := M 20.2 STATUS := MW 26  //调用AG_SEND块 //由存储位触发作业 //根据组态,连接ID //=硬件配置中的LADDR 256(十进制数) //带发送数据的缓冲区 //发送数据的长度信息 //已执行代码 //错误代码 //状态代码 

西门子粉丝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2007年9月01日
发表于:2007-11-10 11:15:00
3楼

西门子粉丝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2007年9月01日
发表于:2007-11-10 11:15:00
4楼
先谢了,西门子工业指南中我没见以太网设置的文章,在ob35中调fc5和fc6,用功能块怎样编写带db块,希望给图片格式。小弟感激不尽。