楼主
我的FX2N主站模块为FX2N-16CCL-M,接口模块为FX2N-32CCL,我怎么写一个程序实现远程模块的输入点信息到主站PLC中?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
tommy6
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 143回
年度积分:0
历史总积分:199
注册:2006年4月18日
发表于:2007-10-22 16:02:00
1楼
通讯指令
回复
引用
举报
遗悔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 131回
年度积分:0
历史总积分:206
注册:2006年6月26日
发表于:2007-10-22 16:22:00
2楼
嗯
回复
引用
举报
chuanpu
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:27帖 | 74回
年度积分:0
历史总积分:345
注册:2005年5月24日
发表于:2007-10-24 19:21:00
3楼
我现在的问题是能把远程输入发到主站里面,但是不能让远程站输出,好象从160H地址开始的,但是不我给他数据怎么无法输出呢?
回复
引用
举报
荷戟独行
关注
私信
精华:5帖
求助:3帖
帖子:287帖 | 2584回
年度积分:24
历史总积分:8272
注册:2004年8月05日
发表于:2008-02-14 13:30:00
4楼
CC-LINK中主机和从站间交换数据用什么指令:MOV还是FROM,TO指令?