我用的是瑞萨(带CAN控制器)+SN65HVD251,自收发调试时,数据就是发不出去,出现发送错误,可能会是哪些地方出问题?自收发速率的大小有影响吗(我的速率是按照资料上推荐的几种试的,没有算)?
麻烦哪位高手给解释下
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
沙漠的风雨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 461回
年度积分:0
历史总积分:1069
注册:2003年10月23日
发表于:2007-10-15 09:18:00
1楼
没用过瑞萨的,问题不好说,自收发时速率大小可随便设定,不过硬件上要接120欧电阻