本人刚工作,现场经验不是很足。最近在一个现场出差,碰到三台电机的电流反馈问题,特此来和大家 交流下。
三台电机都开着,其中两台的电流信号已经反馈过来,但一台没有,我用下位机监视了一下,显示是32767,超益。于是把这个信号的负端与模块的10号端短了下,信号就过来了,看来是电位问题引起的。
我看了下这个PLC柜子的设计,一共3个,每个柜子的-24端都有一根引到柜子侧的铜排上,铜排间和柜子是用陶瓷隔离开的。柜子的底部又有铜排,是用螺丝拧在柜子上的。PLC电源的地线,还有每个模块机架上引了一根线都连到这个铜排上了。
我的理解是:现场过来的电气地要连接到柜子底部的铜排上,现场的信号地要和-24连接,但现场只有电气地,没有信号地,该怎么办呢?
另:为什么有的电流信号和我等电位,有的就不是呢?