首页 上一页 1 2 下一页 尾页

分析一下长度测量不准的原因 点击:1551 | 回复:29



ylei

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 229回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:384
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2007-10-04 20:37:00
楼主
现在用编码器测量薄膜上印刷图案的之间的距离,编码器两相信号经过4倍频辨向电路之后输入PLC计数,光电头检测色标产生中断,在中断程序中用正向脉冲与反向脉冲之差来计算长度,现运行下来,数据不是太稳定,和实际长度相比,误差范围在±0.1mm~±0.3mm之间,测量值的最大值和最小值之间的差值会达到0.5mm。我的编码器分辨率是5000p/r,测速辊直径是80mm,这样算下来每毫米的脉冲数是79.5个脉冲,那就是测量数据之间差距大时会相差二、三十个脉冲。帮忙分析一下,这些相差的脉冲会是什么原因产生的?



@Q

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 2199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2003年2月20日
发表于:2007-10-11 23:04:00
21楼
To楼主:
为防止信号扰动带来的误动作,很多PLC的开关输入响应是不能做的很快的,这就是我指的开关响应频率,而且,为防止扰动,其响应不可能完全的一致,而是在一个时间响应范围内。其次,开关的输入时间与中断响应也不一定是完全同一个时间。

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-10-12 08:20:00
22楼
“定时中断抖动?在说什么呀?”———是说定时中断响应延时的不确定性。

ylei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 229回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:384
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2007-10-12 10:43:00
23楼
呵呵,怎么说到定时中断去了:)

波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-10-12 20:14:00
24楼
看来是我跑题了,那就只能提“中断响应延时的不确定性”了,汗!

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2007-10-13 10:11:00
25楼
中断延时的不确定性,应该也不会有几个毫秒这么大。只是上面说的“如果这次响应的时间是 tms”,我就这么沿用了。如果真有 PLC 中断响应5ms,那……

ylei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 229回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:384
  • 注册:2004年1月16日
发表于:2007-10-13 11:35:00
26楼
呵呵,我只是打个比方,这么慢还叫中断啊 :)

方酷

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:62
  • 注册:2004年10月10日
发表于:2008-09-01 12:17:39
27楼

遇到这个问题的人还真不少噢

龙游

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2002年4月26日
发表于:2008-09-01 15:30:18
28楼
在测量棍上处理,想办法让辊子质量变小,如空心的。减少打滑的可能。

笨鳥慢飛

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 2548回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4928
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2008-09-02 08:51:48
29楼

上述原因多有 個人認為PLC的運算能力不足 可參考系統機電整合經驗談 另外滾稐的誤差可能沒考慮進去 還有送料的角度 薄膜是軟的 有可能兩端拉力不均勻造成偏擺


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页