摘自:MGE UPS system
[b]被测设备[/b]
工厂装配有无数个6脉冲整流电路,将交流电转换为直流电压用来对电池充电,以及为不间断电源(UPS)供电。出于冗余的目的,这些充电器和UPS都是成对配置的(请参见图1)。
稳定的直流电压对于工程设备的连续运转至关重要。直流电压还被用来为设备故障期间激活的开关装置提供电源。
技术员不断地监测这些直流电压,并记录面板式仪表上的读数。当直流电压读数发生波动时,就需要利用示波器检查电容器两端的电压波形、整流器阳极和阴极之间的电压(> 500 V),以及门控波形(峰-峰值为10 V)。门控信号和整流器的电压不共地。
图1. 中等功率配置的例子。摘自:MGE UPS system “Using of IGBT in UPS” white paper
[b]事故报告[/b]
在一次事故中,监测警报向Tan的小组发出警告说在440 V直流电源上出现低电压。并联的一个充电器没有提供电流。由于第二个充电器挂起,生产不能继续,于是,他的小组从电路中隔离了故障设备,并开始进行测试,以确定故障的原因。
第一轮的测试表明,发生故障的充电器没有输出电流,并且在输出电压上有高的纹波(参见图2,用Fluke 192 ScopeMeter®示波表。)。进一步的检查跟踪纹波,定位到整流电路中两个开路的晶闸管。
Tan的小组更换了有故障的晶闸管,并再次进行了测试,充电器上的纹波从4 V下降到了0.5 V(请参见图3)。于是,他们重新给充电器单元加电,并将他连接投入到了并联工作状态。
连续的监测显示没有再出现电压下降,表明故障的原因就在于晶闸管的故障器件,而不是系统问题,例如电流过大。明确了这一问题之后,Tan就另外购买了晶闸管做为备用。
[b]分析[/b]
为了评估其读数,Tan的小组利用示波表归档、保存和下载已知良好的波形和故障波形。这一颇具特色的参考库可以被存储做为在线资源或打印出来做为参考文档。
在建立参考库时,首先确定已知良好设备(KGU)上相应的测试点,例如经过修理的充电器。运行KGU,捕获每一节点的波形。如果需要的话对波形进行注释。当系统发生故障时,从发生故障的系统捕获波形,并将其与存储的KGU波形进行比较。
在以上的例子中,如果知道了故障晶闸管所产生的波形,就能够加快测试和更换过程。