发表于:2008-01-07 10:20:00
26楼
不知道你是怎么实现温度的检测的,传感器和PLC之间加变送输出了吗?到PLC模块端是什么信号?
你用的是7KF02的模块,还得注意量程卡的选择和PLC硬件组态是否无误
不过我觉得7KF02这种模块还是接标准的4--20mA信号比较好,这样只要你在热电偶和PLC模块之间加一个变送器就可以了
当然,你还应该检查你的STEP7程序是否和你的控制匹配,如果采集的是4--20mA标准信号,就应该采用通用的模拟量程序模块就可以了;要是你直接把热电偶接到PLC模块中,那就直接将采集到的数据除以10就可以了(把读到的WORD数据转换成INT,然后再除以10)
还有重要的一点,做热电偶的模拟量控制,最好是采用专用的补偿导线,这样更能保证数据的准确性!