ABB变频器Acs550求助 点击:465 | 回复:8



左右左左

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2007年9月19日
发表于:2007-09-21 19:59:00
楼主
我们厂用的ABB变频器Acs550,可是现在控制盘不显示,请问是什么故障啊,该如何处理?该控制盘是通过网口与变频器通讯,现在该控制盘左上角的灯亮,背景灯也亮,可是就是不显示数据,请高手指点。



红安源

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:430
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-09-22 10:09:00
1楼
换块面板试一下

cxdxyz

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:630
  • 注册:2005年3月28日
发表于:2007-09-22 10:57:00
2楼
可能有断线,或者插头接触不好,这种问题很常见。那些通讯现都是自己做的,质量不好

左右左左

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2007年9月19日
发表于:2007-09-22 11:11:00
3楼
谢谢二位,我们共有两台ACS550,把这两台的控制盘互换也是不行,是不是这两台变频器的控制盘都坏了,这和高压辐射有关系吗,好像这种液晶显示的东东在高压辐射下寿命很短吧,听说也就是一年的寿命。

siren

  • 精华:36帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:426帖 | 6724回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21846
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2007-09-22 11:26:00
4楼
接口一般接触不好,你拔下从插一次试验一下,上次一个电厂的热工人员说不显示,我让他从插一下,他说还是不行,我让一个同事过去,从插一次好了,白浪费500多路费。

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2007-09-22 11:47:00
5楼
接插质量问题。

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2007-09-22 11:48:00
6楼
或查下本机24V还有没有了。

左右左左

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2007年9月19日
发表于:2007-09-23 18:23:00
7楼
重新插拔了好几次了,互换都不行。等我回去再检查检查,谢谢几位了。

wlixiang

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2010年11月15日
发表于:2010-11-15 15:23:35
8楼

一般是断线,或者是接触有问题吧。