求助能士变频器跳GFF故障分析
点击:
870
| 回复:
5
alanyu
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2005年1月20日
发表于:2007-08-19 16:11:00
楼主
变频器炸模块后,经过维修,,电源已经显示正常,
就是运行跳GFF,,请各位帮忙一下,根据我了解能士的变频器跟台达的是同一样的变频器
请各位帮忙分析一下,,,谢谢了,,,
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
巨浪II
关注
私信
精华:21帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 478回
年度积分:0
历史总积分:511
注册:2001年11月21日
发表于:2007-08-20 09:22:00
1楼
换电流互感器,或电流检测的后续电路有问题
回复
引用
举报
洞庭湖的北边
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 47回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-12-05 21:43:00
2楼
是的 一般是电流传感器的原因