变频器维修答疑 点击:445476 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



lhw730712

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2010年12月02日
发表于:2010-12-14 13:09:45
4761楼

裘工:你好,我厂一台普传变频器通电后键盘无任何光标,和没通电一样,怎么回事,请指教。

回复本条

    

libinlibin123

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2010年12月07日
发表于:2010-12-14 17:13:32
4762楼

jiaoyang796西门子变频器MM430的11KW,上电后显示A0503和45.00切换。直流母线电压参数r0026=142,测量DC+和DC-是500多伏正常,我猜是电压检测电路的故障,但是不知道哪一部分是电压检测电路。告诉一下吧,最好说出那几个元件的名字。不胜 ;                                                                                               

在直流母线上有个数兆欧的电阻连接到LM358上,或者是A788

回复本条

    

妙玉

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:41帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:964
  • 注册:2004年3月11日
发表于:2010-12-16 16:21:24
4763楼
你好,我有一台LGig5 SVO15IG5-1 220V的变频器,空在运行显示OC1,驱动部分的光耦,电容都换过了还是不行,请问老师是什么原因?如果是电流检测部分的问题,那检测部分在那里,是不是跟模块集成一体了?

回复本条

    

xingzhan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2010年5月18日
发表于:2010-12-29 20:23:07
4764楼
非常感谢你 希望裘工能够将你的宝贵经验与我分享! xuguodong123@gmail.com

回复本条

    

ylfai123456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2011年1月06日
发表于:2011-01-10 19:44:09
4765楼

你好,裘工。

          西门子变频器MM430的30KW,启动变频器后BOP面板上电显示A0503和45.00切换,按Fn也复位不了!于是我还查看了电流r0027=88(确实超了额定设定值,其设定值为59.9),随后我用卡钳卡了一下变频器出线侧三相电流,电流A、B相为43.8A,但C相电流为62.3A。请问老师这是怎么回事啊?变频器面板上显示的是三相中的那一相,还是三相电流的平均值?

  

回复本条

    

suibian52

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2010年8月11日
发表于:2011-01-12 15:08:22
4766楼
一台艾默生EV2000的30KW的变频器上电1分钟以后面板就没有显示了,我检测了各点的电压都是正常的,而且我用的主板也是好的我在别的机器上试过主板是好的。我把电源驱动板的所有的电解电容都换新的了,把那个小驱动板U1也换新的了,故障依旧,最后我把排线以及排线的插座都换新的了。故障还是那样,上电不用30秒就没有显示了。实在是想不明白了,故障到底在哪里啊,恳求各位高手指点迷津吧。

回复本条

    

bobchen224

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2006年8月16日
发表于:2011-01-14 09:35:14
4767楼
裘工,在维修6SE7022-6EC61的时候,发现R111和R105的两个预充电电阻都烧坏了,电阻看不清阻值和功率,能否告诉下这个电阻的阻值与功率?谢谢!

回复本条

    

万维

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年5月21日
发表于:2011-02-13 22:50:45
4768楼

老师你好!东芝VF-S11 E-17 报警怎么修啊,键盘没坏。

回复本条

    

ZYF0210

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2008年12月08日
发表于:2011-02-22 15:58:26
4769楼
裘老师!新年好啊!

回复本条

    

61BC7

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2010年4月19日
发表于:2011-02-24 23:06:39
4770楼
     裘工你好,本人一直想从事变频器维修,但是又不知道前景如何,请问你有什么建议和忠告吗?

回复本条

    

fengfeng3411

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2011年2月07日
发表于:2011-02-25 20:37:29
4771楼

富陵3.7KW模块损坏,拆除模块后加电源检查驱动板报电流检测故障:E015,查手册是过流保护,无法检查驱动板。如何去掉过流保护?????请教下高手指点谜经

回复本条

    

QQABC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2011年2月25日
发表于:2011-02-25 21:08:56
4772楼

松下7F变频通电正常,但是一起动就显示SC2,没有接输出和风扇还是这样,,用表测变频也没有接地,,,请问楼主是什么问题啊......谢谢,,

回复本条

    

cxh740329

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年6月24日
发表于:2011-03-03 21:10:08
4773楼
裘工,ELSY交流伺服驱动器经常抱钮高短路什么意思?多谢

回复本条

    

探路者007

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2009年12月29日
发表于:2011-03-04 20:52:14
4774楼

明电舍显示IO-3不可复位;台达VFD-F显示过载,但机械方面全好的,霍尔有一个有偏差,有0.02V,其它两个没有;正弦变频器炸模块不知是什么问题。望裘工指点

回复本条

    

pengjun88

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:20帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2009年12月01日
发表于:2011-03-05 08:41:02
4775楼

裘老师请问深圳四方的变频器老是出F03有时停机后出,请问什么原因

回复本条

    

宝贝天使

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2008年11月16日
发表于:2011-03-05 17:57:48
4776楼
裘老师及各位前辈:请问伦茨8200系列2.2KW变频器用的IGBT模块是什么型号的?

回复本条

    

a07113164

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:180
  • 注册:2011年3月07日
发表于:2011-03-07 14:29:49
4777楼
台达S1  变频器通电屏幕显示8888   经过换电容之后上面什么都数字都没有是怎么回事

回复本条

    

ybgj3516

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2008年11月26日
发表于:2011-03-08 00:09:18
4778楼
裘老师,请教个故障问题,ACS510频率老是上不去,无故障显示,反馈信号也是对的。分别控制四台37KW电机,每台能上的频率也不一样。最高的能上到47.2HZ,最低的只能上到42.1HZ左右。几乎所有的设置都看了就是找不到问题。请问是那里的问题。谢谢!!!!!!!!!!!

回复本条

    

www.ynpax.com

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 280回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1151
  • 注册:2010年3月19日
发表于:2011-03-09 12:12:09
4779楼

我们也是呀,欢迎登陆官网:http://www.ynpax.com

回复本条

    

www.ynpax.com

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 280回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1151
  • 注册:2010年3月19日
发表于:2011-03-09 12:13:18
4780楼
我们也是,西南地区专业变频器、电路板、触摸屏、直流调速器、PLC、数控机床等芯片级维修,详情请浏览我们网站http://www.ynpax.com

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师