hzzhee
楼主最近还看过
曹高余
回复本条
发表回复
chenxinhe350035
wwz573398723
天道酬勤01
师傅你好;ATV38的132KW带132KW电机10HZ后报OPF
10HZ内运行正常,是那里坏了.
谢谢!
pengxingfu
2852pxb
谢谢,能给我发一份吗?
PXB1988@163.COM
XJXXJXNB
xjm88
裘工: 欧姆龙3G3MZ 变频器380/0.75机器,通电继电器有接通的声音。但是一启动显示就跳一下,继电器有断看的声音,启动马上变停止状态,但是不跳故障码,这样的机器应该怎么样处理啊。
yiminghui: 有一台abb350变频器,按钮启动正反转均不动作,但本地操作盘启动停止没问题,参数设定应该没问题请大师指点是哪部分的故障;
本地操作盘启动停止没问题,说明驱动电路没问题,故应当是主板的问题,可以查一下主板上控制端子上起动电压和电位器模拟电压是否有,有电压,看端子控制时起动信号和频率命令信是否都有,都有,变频器还不能起动,则主板坏了的,很难修复,换板吧
gdqing:你好,有一台三基SE0.4的变频器。电压高出现故障。上电屏不显示,风扇抖,去掉CPU般后风扇转,CPU板是好的。请问是那的问题
开关电源部分的电解电容换一下,可能就好了的
MP52:你好,有一台三品变频器上电一直显示版本号dsp2.0,怎么回事?
主板自检通不过
xjm88 :你好,欧姆龙3G3MZ 变频器380/0.75机器,通电继电器有接通的声音。但是一启动显示就跳一下,继电器有断看的声音,启动马上变停止状态,但是不跳故障码,这样的机器应该怎么样处理啊,
这样的机器是好难修的,重点还是查开关电源,大电容,驱动电路
wwz573398723 :有一台施奈德61系列220千瓦变频器,驱动板和逆变换的都是新的,现在上电后显示正常,但是启动就会出现硬件故障,请问是哪里的问题。。急急急i。
驱动板和逆变换的都是新的,启动就会出现硬件故障,换块主板试试,同样的问题我在ATV58机上碰到过,是主板的问题
XJXXJXNB :你好,单位有一套西门子PLC控制系统。变频器原来是三菱fa500系列的,后来更新为700系列,因去年业务不好该生产线一直停滞状态,今年开机使用时有多台变频器出现报ERR故障,什么原因呢?更新过后没怎么使用过呀。
这报的是通讯故障,原因就是因为该生产线一直停滞状态不用的原故,主板同面板通讯不上,查下插口,清洁下试
a382494208
请问 三菱E700 报故障E。7 应该检查什么啊 ?
gdqing
现服