变频器维修答疑 点击:445476 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



云洋电子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2010-02-25 10:50:23
4501楼
裘工:您好!三菱A540-18.5KW变频器启动报E.OC1,我把驱动光耦及检测的10339  10393都换了还是那样。请指点!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2010-02-25 16:42:07
4502楼
ryzyz ;你好,KD和LD是驱动电路的一对对管,你可以用表测,一为NPN,一为PNP管,是信号电压功率放大的作用,我们一般是从报废机上拆,用NY,MY应当可以代,不过代用要注意极性

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2010-02-25 16:49:39
4503楼
华盛顿 :你好,森兰BT12S 30KW的上电跳LOU是欠压,大接触器没吸合吧,查下为何不吸合?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2010-02-25 16:59:53
4504楼
cxh399 :你好,艾默生变频器好修啊,上海的可以找东伦电子贾工,13801931511,贾工技术一流,人品也一流

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2010-02-25 17:03:53
4505楼
 mfz10105:你好,你没有西门子6SE70变频器 的说明书吗?没有问我要,不要这么懒啊,是吧

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2010-02-25 17:18:42
4506楼

云洋电子:你好,三菱A540-18.5KW变频器启动报E.OC1,我把驱动光耦及检测的10339 10393都换了还是那样。

 先 换主板试,三菱A540的机启动报E.OC1的有好多是主板的问题,换好的主板试还是老样子,那问题就是在驱动板上,驱动光耦及检测的10339 10393都换了还是那样,重点查有关贴片电阻和小贴片电容,你碰到的可能是A540中报E.OC1难度最大的了,好好查查应当能够找到故障点的,我也碰到过的

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2010-02-25 17:25:17
4507楼
大家好,本人急求安川直流变频器开关电源厚膜片,型号:IC005111,要3片,有的话请告13958171658,裘工,谢谢,

回复本条

    

老朋友1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:692
  • 注册:2005年7月27日
发表于:2010-02-27 00:22:53
4508楼
一台神源变频器sy4000-7.5kw运行40几分钟后就报FLT,已换驱动片,光耦,驱动小电容,电流互感器,还是报FLT,请裘工指点

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2010-02-27 09:06:05
4509楼
裘工,你好,请教一下,AB70的变频器,一上电就坏,已坏了6台,都是0.75KW,拆开检查均是主板上R31和R63烧坏,能给指导一下吗?谢谢!

回复本条

    

骑着飞机兜风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2008年3月22日
发表于:2010-02-28 09:59:01
4510楼

楼主你好,我想请教一下VFD-A,驱动的6336那个东西,用什么能代替。

回复本条

    

天道酬勤01

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 106回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2007年12月08日
发表于:2010-03-01 11:27:55
4511楼

老师好:ABB510上电报DRIVE NOT RESPONDINE

是什么故障啊?一月前换的面板。现在换一面板又好了。

是那里坏了?谢谢。

回复本条

    

HD sheva

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年10月23日
发表于:2010-03-02 22:41:05
4512楼

裘老师:我厂有一台华为的TD1000  2.2KW变频器上电后正常,但是启动就报E001说明书上写的  1:加减速度时间短,2电机还在惯性运转是启动反方向,3外部接线路错误,但是我都查过了,除去模块后检查模块是好的,静态电阻是750欧左右上下桥,但是没有静态电压输出,接线端上的FAD RAV对COM端没有24V电压,连多功能接线端子X1--X5对COM都没电压,但是上面有个P24的正极对COM是有电压的,24V的.我都有点纳闷了把加减速度时间调整了都不的,接个300W的小电机都不能启动,请问是什么问题啊,教下我可以吗老师!我的邮箱:jianpingw11@hotmqil.com  qq:124050470请帮帮忙我把老师谢谢您了

 

回复本条

    

yuhaijun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2010-03-03 14:26:46
4513楼
裘老师,LENZE    E82EV251-2B报OC3该怎么修?

回复本条

    

HD sheva

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年10月23日
发表于:2010-03-04 13:04:37
4514楼
裘老师,您好,我厂又有一台F500  18.5KW变频器上电后报  E.UVT   欠压保护,我把零件都查了,都没有什么故障,大电容的容量是达到要求的,现在我的处境是老鼠拉龟,无从下手啊,请裘老师您帮帮忙指点下谢谢.

回复本条

    

ghc20072010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2010年3月04日
发表于:2010-03-04 18:55:52
4515楼
有没有工业自动控制专业的人才想换工作的。
我公司现在高薪(最高年薪可10万以上)招聘有DCS方面工作经验的技术工程师。在北京丰台科技园内。联系人:郭先生13911890291 也可以把简历发到我的邮箱ghc-1003@163.com 有效期到2010年04月30日止

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2010-03-05 22:45:18
4516楼
HD健平:你好,有一台F500 18.5KW变频器上电后报 E.UVT 欠压保护7800换过没?     有一台华为的TD1000 2.2KW变频器上电后正常,但是启动就报E001,加速运行时过电流,还是驱动电路的问题,模块也要拆下来做通断和耐压检测

回复本条

    

HD sheva

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年10月23日
发表于:2010-03-05 23:01:01
4517楼

我已经收到裘老师的指点了,那个F500我已经检查到7800并且换了都已经修好了,现在就是到华为的小机子了,驱动是用A3120的.上电后没有静态电压.启动时候我用表打着也没有电压,但是,驱动的6路的静态阻值都是可以平衡到的,就是不知道是什么数据才是对的!我会努力的谢谢裘老师,希望您以后多多指点我们这些后辈的人,

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2010-03-05 23:05:25
4518楼
 yuhaijun:LENZE E82EV251-2B报OC3,查驱动电路,5V静态电压是否都对?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2010-03-05 23:09:28
4519楼
天道酬勤01:你好,ABB510上电报DRIVE NOT RESPONDINE

是什么故障啊?一月前换的面板。现在换一面板又好了。

是那里坏了?DRIVE NOT RESPONDINE 是传动没有响应,还是面板坏啊,呵


回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2010-03-05 23:24:40
4520楼
不要迷恋哥,哥只是传说 :你好,VFD-A,驱动的6336那个东西,用什么能代替。6336是一只耐压为380V左右的快恢复管,FR107就可以代