4401楼
战船 :你好,MM430的机上电报F0002,是电压检测电路问题, 换A788J,还不行,查A788J外围器件,主要检查贴片电阻,一般贴片电阻,变值的可能比较大,

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-12-22 20:54:12
4402楼
庄户人:你好,MM430的机上电报F0002,是电压检测电路问题, 换A788J,还不行,查A788J外围器件,主要检查贴片电阻,一般贴片电阻,变值的可能比较大, 贴片电阻一个一个的测

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-12-22 20:57:09
4403楼
战船 :你好,一台8200,11KW伦茨变频器加直流报OUE故障,这个故障没碰到过,你加交流电试下

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-12-22 20:59:04
4404楼
oliver_43:你好,施耐德ATV58/55KW开机一段时间显示OCF,多为电流互感器的问题,

回复本条

    

新手初学

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2009-12-23 11:59:08
4405楼
好的!我试试看谢谢!

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年6月23日
发表于:2009-12-23 12:34:04
4406楼
裘工你好:我想问一下我想用编码器做闭环,我的编码器的输出方式是集电极开路输出的,NPN的他上面还要加上拉电阻吗,变频器不是矢量是国产的,高速输入的信号时PUL和COM,编码器的用A相,请问只要编码器是集电极开路输出就加上拉电阻吗怎么加请尽快回复

回复本条

    

万敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2009年6月16日
发表于:2009-12-23 17:27:58
4407楼

请问丹佛斯5000上电就跳ALARM15且不能复位是怎么回事      我已经量了模块的控制极六路都没有电压属于正常吗      那该怎样解决呢     谢谢了

回复本条

    

万敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2009年6月16日
发表于:2009-12-23 17:38:53
4408楼
请问丹佛斯5000上电就跳ALARM15且不能复位怎样解决啊   模块控制极无电压    驱动电容都有电压     用变压器驱动的    是哪里的问题呢   谢谢

回复本条

    

qqqcwb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年12月09日
发表于:2009-12-23 20:40:48
4409楼
裘工你好:请问台达2。2KW的上电运行正常就是开关管太热了,有了散热片也很热,不知道那里有问题了

回复本条

    

WCHWCH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年9月24日
发表于:2009-12-23 21:09:08
4410楼
裘工你好:台达VFD-V18.5KW变频器,按50Hz恢复出厂值后,参数01-00 最大操作頻变成500Hz,应该是50Hz,而且只能往500以上调不能往下调,请大家帮忙解决,到底是什么原因

回复本条

    

嗜血

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2009年12月24日
发表于:2009-12-24 13:04:40
4411楼
裘工你好:  我有一台三菱A500 15KW的变频器,上电后故障灯亮(因为没有面板) 测得三相输出U V W对直流母线正极有472V的直流电压,对负极没有电压。  直流母线电压为512V     请教一下到底是什么原因?

回复本条

    

LZPLZP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-12-24 15:00:51
4412楼

裘工请教:施奈德ATV31  15kw的机器上电无显示,母线有530伏的电压,开机时也有继电器吸合的声音,控制端子上量不到电压,请问裘工是开关电源的哪个元件的问题

回复本条

    

WCHWCH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年9月24日
发表于:2009-12-25 10:01:09
4413楼
裘工:你好,丹佛斯VLT5000变频器报ALARM32故障,电机接线及电机是好的 ,不接电机也一样,不知道怎么修,请裘工指教,谢谢!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-12-26 16:53:00
4414楼
WCHWCH:你好,丹佛斯VLT5000变频器报ALARM32故障,不接电机启动变频器后测P---U,V,W;  N-----U,V,W,这六个电压,看W相电压是否有问题,换W相驱动电路光藕

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-12-26 16:57:40
4415楼
LZPLZP:你好,ATV31,15KW机上电无显示,母线有530伏的电压,开机时也有继电器吸合的声音,有继电器吸合的声音说明开关电源已工作,开关电源有问题可能性较小,重点查排线,更换排线还不行,则主板可能有问题了的

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-12-26 17:02:41
4416楼

嗜血 ;你好,有一台三菱A500 15KW的变频器,上电后故障灯亮(因为没有面板) 测得三相输出U V W对直流母线正极有472V的直流电压,对负极没有电压。 直流母线电压为512V 请教一下到底是什么原因?

  这个报什么故障你必须要有面板才能明白,找块面板吧,否则大家都帮不了你,是吧

回复本条

    

pan _980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月26日
发表于:2009-12-26 23:14:35
4417楼
裘工,您好。我想向您请教下三菱的一款变频器的操作方法,型号是FR-DU04。希望能够早点答复我,谢谢了

回复本条

    

LZPLZP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-12-27 17:19:27
4418楼
裘工你好,ATV31现在显示是亮了,但是报CRF(电容器负载电路),说明书上说是“负载继电器控制故障或充电电阻损坏”,但继电器及充电电阻是好的,请裘工指点.

回复本条

    

telemecanique

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年12月21日
发表于:2009-12-27 20:30:39
4419楼
裘工:你好,请问安川伺服和德国keb变频器修过吗?若熟练的话知会一声13451689812苏州高新区

回复本条

    

sblau

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:35帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年1月01日
发表于:2009-12-28 10:43:39
4420楼

裘工,您好!小弟有一台三菱F540系列22kw的变频器,上电后显示E.UVT欠压故障,直流母线电压正常,更换A7800和4570后故障依旧,按面板复位键后有时还会显示Eou3过压故障,请教裘工应该怎样解决?谢谢!!!