变频器维修答疑 点击:445476 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



王英杰327521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月13日
发表于:2009-12-13 08:58:43
4381楼
是efwqf wedewqdqwd

回复本条

    

dgydbpq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2009年11月22日
发表于:2009-12-13 10:19:24
4382楼

大功率三菱变频器FR-A/F740-110/S160K

FR-F740 高性能矢量变频器
多功能型、一般负载适用
◆ 功率范围:0.75~630KW
◆ 简易磁通矢量控制方式,实现3Hz时输出转矩达120%
◆ 采用最佳励磁控制方式,实现更高节能运行
◆ 内置PID,变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能
◆ 内置独立的RS485通讯口
◆ 使用长寿命元器件
◆ 内置噪声滤波器(75K以上)
◆ 带有节能监控功能,节能效果一目了然
如需对产品进一步了解,请致电13728303161或0769-82006311蔡小姐
型号:(三菱变频器F74O系列) 电源: 功率:
FR-F740-37K-CHT 380V 37KW
FR-F740-45K-CHT 380V 45KW
FR-F740-55K-CHT 380V 55KW
FR-F740-S75K-CHT 380V 75KW
FR-F740-S90K-CHT 380V 90KW
FR-F740-S110K-CHT 380V 110KW
FR-F740-S132K-CHT 380V 132KW
FR-F740-S160K-CHT 380V 160KW
FR-F740-S185K-CHT 380V 185KW
FR-F740-S220K-CHT 380V 220KW
FR-F740-S250K-CHT 380V 250KW
FR-F740-S280K-CHT 380V 280KW
FR-F740-S315K-CHT 380V 315KW
FR-F740-S355K-CHT 380V 355KW
FR-F740-S400K-CHT 380V 400KW
FR-F740-S450K-CHT 380V 450KW
FR-F740-S500K-CHT 380V 500KW
FR-F740-S560K-CHT 380V 560KW
FR-F740-S63K-CHT 380V 630KW



联系方式:
联系人: 蔡静
单位: 东莞市元达电器发展有限公司
电话: 0769-82006311
传真: 0769-82006300
在线QQ: 272275989
备注:东莞市元达电器发展有限公司
关于我们:东莞元达电器发展有限公司成立于2000年,位于世界闻名的制造业名城东莞市,是一家多年一直致力于工业自动化产品研发、生产、销售、维修及自动化技术改造的综合型企业,自公司成立以来,结合国内装备制造业发展特点,将世界先进的自动控制产品引入国内市场,并与许多世界及国内知名生产厂商建立紧密的合作关系,以专业的技术和周到的服务针对广大客户,帮助客户蠃得成本战略和性能战略的竞争优势,确保制造企业产品的国内和国际竞争力!是目前泛珠三角地区三菱品牌变频器工控产品的一级代理商及特指定维修点

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2009-12-13 11:18:47
4383楼

裘工你好,伦次伺服EVS9324-ES,原先故障是整流击穿,更换后,检查其他无问题,上电,把保护取消后,红灯还亮,从面板查看,故障是欠压,查直流母线电压C0053是0V,实际直流电压有400多,我上的是两相380V。

请教裘工,电压检测怎么查

回复本条

    

MP5 2

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2009-12-13 14:22:42
4384楼
裘工你好,有台惠丰F1500-G 1.5KW变频器,面板无显示。换开关电源芯片3842后,有显示了,但是一按运行就报OC1 (加速过流),没接负载。请裘工帮忙分析一下

回复本条

    

王英杰327521

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年12月13日
发表于:2009-12-13 20:10:42
4385楼
大家好,小生请教个问题?我手里有一台松下M2X374BSA变频器380V进入的,打开发现启动电阻3个坏了,我换了一个开关电源管合3个启动电阻,上电后风扇不转,其中有一个启动电阻断路,请大家帮忙解决,到底什么原因,

回复本条

    

qingmaoyinran

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年10月24日
发表于:2009-12-13 20:50:19
4386楼

裘工你好,我这有台ATV58,11KW的变频器,电机能启动,但刚一启动就跳空气开关,后发现导致逆变模块也坏了,请裘工帮忙分析

回复本条

    

zhang432708

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2008年4月21日
发表于:2009-12-14 09:52:12
4387楼
FANUC变频驱动器板号A20B-0009-0530,偶尔启动时发生失速报警。请哪位指点

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2009-12-14 19:12:21
4388楼

MP5 2 linquww
积分:62
帖子:14
注册:07-03-20 [个人博客] [个人播客]
[加为好友] [发送消息] 裘工你好,有台惠丰F1500-G 1.5KW变频器,面板无显示。换开关电源芯片3842后,有显示了,但是一按运行就报OC1 (加速过流),没接负载。请裘工帮忙分析一下

查驱动

回复本条

    

roczhou2

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年12月10日
发表于:2009-12-14 21:05:16
4389楼

裘工,你好!我有台西门子75KW的变频器,拿来的时候是IGBT坏了两个,我看了驱动上的光耦上拉电阻很明显的坏了,其他的我把稳压管也换了,然后串了两个灯泡做假负载,但是上电后控制板上的显示一闪一闪的,继电器嗒嗒响!不知道是什么原因?请指教!谢谢!

回复本条

    

huilingzikong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2009年8月25日
发表于:2009-12-15 16:59:39
4390楼

裘工:

新手:驱动的静态电压是什么,是不是没触发的电压?动态电压是什么时候的电压,是不是运行时触发的电压?谢谢。。。

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2009-12-15 17:22:55
4391楼

裘工,你好

那台9324的基本上已经好了

可9325的,上次做假负载后,驱动正常,输出V和W相一样,U相高点,没做调整,也没带电机,客户催的急,就发过去了

到现场后,上电都正常,参数改好之后,给使能信号,客户听到里面有响声,到手之后,整流和逆变又坏了,驱动基本上损坏的跟之前的一样

22欧的全部烧坏,稳压管击穿的还是之前的

这是怎么回事,请指点一下

回复本条

    

xusfsd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:509
  • 注册:2009年9月21日
发表于:2009-12-15 22:52:35
4392楼

 

 

回复本条

    

xusfsd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:509
  • 注册:2009年9月21日
发表于:2009-12-15 22:53:58
4393楼
裘工,惠丰变频器F1500 110kw 上电面板显示Ader,更换全新的检测互感器还是一样,请赐教!谢谢

回复本条

    

学员5

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年3月05日
发表于:2009-12-17 17:11:54
4394楼
回复内容:
对:hzzhee 关于

学员5:你好,查下7800的外围器件,再换下运放4570。8脚的这块

内容的回复:裘工,按你的方法进一步检修后,上电试机正常。谢谢。


回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2009-12-19 15:19:50
4395楼

裘工你好,伺服欠压重新装机正常

先手里还有一台伦次EVF8222,上电报欠压,除CPU,周围的都换了,还是报欠压

请你指点一下,查哪个部分

回复本条

    

WCHWCH

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年9月24日
发表于:2009-12-21 10:04:34
4396楼
裘工你好,一台艾默生 SE 5.5kw变频上电显示inh(禁用),参数6.15(变频器启动)总是0FF,改不成ON,端子31有无使能信号都一样,不知道是什么原因?请指教!谢谢!

回复本条

    

新手初学

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2009-12-21 10:20:11
4397楼

是那样的,已修好谢谢裘工!另外我这有一台8200,11KW伦茨变频器加直流报OUE故障,说明书没有这个故障,这是什么问题,请教裘工!

回复本条

    

庄户人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:540
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2009-12-21 14:01:31
4398楼
裘工:你好!西门子MM430,上电报F0002(过压),监控r0026为1031V,实际测量DC母线电压为505V,检查A786周围贴片元件未见异常,两片A786对比测量阻值完全相同,手头无CPU板无法确认是否CPU板故障!请指教该如何下手检查!谢谢!

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-12-22 20:26:07
4399楼
wchwch:你好,主板有问题的可能大。不过你可以恢复出厂值试下,还不行则主板坏了的

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2009-12-22 20:42:53
4400楼
施耐德ATV58/55KW开机一段时间显示OCF.烦请教。

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师