hzzhee
楼主最近还看过
初学者88102359
裘工,谢谢 期待中.........................
回复本条
发表回复
红杉树 _1
一台三菱A500 上电就EUVT 显示欠压
母线电压正常 光耦换了 还是一样 怎么弄?
yuzhenyong
你好 我这一台 台达VFD-037B43A变频器 故障为输出电流到8A左右就加不上去了电机也转不起来然后就显示GFF接地故障我换过正常的变频器工作正常启动电流到13A左右都没事 最初怀疑模块 更换后故障照旧 请问这应该是那里的问题 谢谢
huangzhichang
裘工你好,ABB变频器5510型,上下桥的光耦供电是怎样供电的?拆掉光耦后测光偶的5脚和8脚还是都测8脚对直流母线负的电压?现在是上桥测5脚和8脚是23V。8脚对母线负是18V。下桥5-8脚没电压,8脚对母线负是17.5V。谢谢
庄户人
装不好的变频器
谢谢!HZZHEE !
三菱F700 变频器IC L01A有程序,就是存储器,这个需要用同一功率的机换上吗?
一手 _1
新手初学
谢谢裘工,的确是那样的,现在好了。
声名
裘工:你好!请教:科比电梯专用变频器,参数LF.02由2改为3(模拟给定),LF.30由2改为0(开环控制),用电位器接X2端子的14,15给定频率,短接1,3,10号端子启动,启动后显示LS,不知是什么原因?查参数LF.88(实际给定转速)为0.