变频器维修答疑 点击:445476 | 回复:10550



hzzhee

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2007-08-21 12:18:00
楼主
   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



yuzhenyong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2009-11-14 22:33:34
4261楼
裘工您好:我的9326还没有修好;通电后不到2分钟,R133、R134、R99就发烫,手都不能摸。不装14584b就不发烫,另外你那里有14584b吗?我叫公司的采购在成都没有买到。

回复本条

    

qingmaoyinran

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年10月24日
发表于:2009-11-15 17:16:27
4262楼

裘工你好,4263楼,补充一下,前面我说的ATV58变频器是11KW的,劳烦裘工帮忙分析,谢谢。

回复本条

    

yuzhenyong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2009-11-16 11:51:05
4263楼
裘工您好:另外bd135也发烫.

回复本条

    

zhuhong163

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:837
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2009-11-16 14:23:20
4264楼

裘工,你好,怎样开环启动9326 ,能具体说一下吗

回复本条

    

一手 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2009-11-17 00:03:10
4265楼
裘工您好   您能给我发一份三菱逆变模块CM110YE4-12F内部原理图吗? hbfhm111@126.com

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-11-17 01:27:01
4266楼
qingmaoyinran :你好,你的机报USF可能是假现象,接触器没吸合吧,是吗?可能有别的故障,导致主板封锁信号输出,导致接触器没吸合,就报USF了,也就是说你要先判断是真欠压,还是假欠压,这是第一步,你查下告知我,好吧

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-11-17 01:31:17
4267楼
yuzhenyong :你好,这个9326机的配件我这边都有,你要不整机装好发过来,我帮你仔细检查下,静态电压正常,14584B应当是好的,问题还是在别的地方吧,好吧

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-11-17 01:35:39
4268楼
zhuhong163  :你好,93伦茨伺服的开环启拖电机调试要改动好多好多参数,不是我不肯说,在这说不明白,当你调试时你可以同我联系,要有说明书我指导你调试,打我电话,好吧
  
 

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-11-17 01:53:03
4269楼
一手:你好,这个模块的资料你在网上找过没有?110A,600V, 三菱 IGBT 智能模块 ,我找了一通也找不到,呵呵,有哪位朋友不妨友情提供下,多谢了

回复本条

    

zhuhong163

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:837
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2009-11-17 08:35:41
4270楼

裘工,能给我发一份说明书吗93伦茨,邮箱zhuhong686868@163.com

回复本条

    

新手初学

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2009-11-17 19:30:27
4271楼

不好意思量错了

回复本条

    

新手初学

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2009-11-17 19:33:50
4272楼
你好裘工!我这有一台艾默生EV1000,2.2KW变频器上电显示POFF这是什么原因?

回复本条

    

qingmaoyinran

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年10月24日
发表于:2009-11-18 21:38:19
4273楼
裘工你好,ATV58,11KW变频,确实是接触器没有吸合。报USF,说明书上写的USF报警是电源电压欠压,但是量电压都是正常的啊,也确实是假报警,但是现在不知道它的电压是怎么检测出来的,是通过哪一部分电路来完成的,还请裘工不吝赐教,万分感谢!

回复本条

    

solarsolar

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年11月18日
发表于:2009-11-18 22:46:54
4274楼
请教裘工,请问一下LENZE的伺服电机与编码器怎么对零?能在GDC控制软件里面操作吧?如果能在GDC软件里面修正的话,那请问修正那几个参数就可以了?

谢谢!

回复本条

    

tyx222

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年11月18日
发表于:2009-11-19 08:41:55
4275楼
裘工你好。现在我手上有一个现代的N300变频器。开机就报E23.望在线的大家指点一二。

回复本条

    

zhuhong163

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:837
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2009-11-19 08:49:55
4276楼

裘工,我这有一台伦茨的EVS9326变频器驱动坏了一项,已修好,可是上机试机,有时候能启动,有时候就启动不了,就是好启动,需要反复开机才能启动,是怎么回事.

回复本条

    

tyx222

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2009年11月18日
发表于:2009-11-19 09:10:31
4277楼
裘工你好。现在我手上有一个现代的N300变频器。开机就报E23.0望在线的大家指点一二

回复本条

    

寻梦者2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2009-11-19 21:07:31
4278楼
裘工你好.我们公司有台变频器今天坏了,看不出来什么牌子的,送上电源时没有显示,也不能起动,当你关掉电源时操作板上却能显示字,当然过一会儿就没有显示了,请问是那儿出了问题?

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-11-19 21:09:45
4279楼
zhuhong163 :
 你好,EVS9326有时候能启动,有时候就启动不了,端子接触是否有问题?还是信号的问题,

回复本条

    

hzzhee

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:108帖 | 4497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2004年8月30日
发表于:2009-11-19 21:20:06
4280楼

战船 :你好,一台艾默生EV1000,2.2KW变频器上电显示POFF这是什么原因?

报P.OFF这还是继电器没吸合,主板检测到有故障就封锁脉冲输出,测量CVD点电压,正常值在2.5V--2.7V之间,如果电压偏低,更换100V0.1UF开关电容你试下

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号