hzzhee
楼主最近还看过
zlwanqq
回复本条
发表回复
jihf_0000
请教一下各位高手,我们用的5KW的440变频器有一段时间了,突然跳闸,又上电就听里面一声爆炸声,,坏了,,不知道什么原因?
pengguowu
求助:三菱F740 75KW变频器报UVT故障,输入电压350V左右,按理说也不会报警的,不知何故老报警,且不能复位
xhwxhw
请问ATV61HC22N4上电报SCF4(IGBT短路),换电源板后报温度检测故障,温度故障的优先级大于SCF4,上面判断失误,估计还是驱动板有问题,但还没查清哪部分电路是检测SCFD4的?请裘工帮忙分析一下。
zhang_ccl
裘工您好!我现在有一台LG SV055IS5-4NO 5.5KW变频器,不接负载,故障显示HW-DIAG 请问这是什么原因,谢谢!!
l13253152716
裘老师,真是太谢谢你了!
xuhongyan2147
你好老师:我的三菱变频器s520s-0.75操作面板上的 MODE键不起作用。SET STOP 可以用是怎么回事呀?谢谢
东方杰科
江河日新
这种故障遇到N次,基本是欠压,原因很简单,电容老化,该换的就换吧,基本一换就好。
dahai123456
裘工:
您好!我们这儿有一台变频器是艾默生的,电梯上用的。现在有一控制端子上的电压不稳定。这个端子正常运行处于闭合壮态,与COM端之间的有近20伏的电压。可是现电压不稳定,经常往下掉,一下隆到10伏以下,电梯就不正常了,请问裘工,这好像是I/O口上哪能一元件坏了,I/O口上什么元器件坏会造成端口电压不稳定?感谢你在百忙碌之中关心此事。
灵感在线
裘工您好,向你请教,我司最近连续多台台达变频器VFD022-M43出故障,都是没显示,通电有微细的吱吱声,万用表检测启动电阻,各二极管,开关管,没发现故障。为节约公司的成本,想自行修复,还请您指点,因故障现象都一样,我想是一个通病故障,只要找到故障点,应该都可以同样的修复。万分感谢!
zaxxxrz
裘工, 您好! 我这有个EDS1000-2S0015,上电后,LED指示灯全部变亮,随后数码显示器(LED)显示“-EN-”(即易能)字符,然后进入频率显示0.00,但是按启动键却不能启动,用数字万用表测输出,也没有。请问这是什么原因?希望赐教!!!
4412
zb5891
zb5891@163.com谢谢
lsj1010285842