裘工你好,我有一台松下M1X,一上电就显示UJAIT,不知是何缘故,请裘老师指点!

回复本条

    

xinfeng1115

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2010年2月23日
发表于:2010-05-20 17:32:34
4642楼
泰达变频器经常显示接地故障,怎么回事?谢谢

回复本条

    

wangzhigui1

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:624
  • 注册:2007年5月09日
发表于:2010-05-21 09:07:25
4643楼
回复内容:
对:xinfeng1115 关于泰达变频器经常显示接地故障,怎么回事?谢谢 内容的回复:


换074

回复本条

    

yangyunccc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月20日
发表于:2010-05-21 09:31:15
4644楼
FRENIC5000G11S/P11S变频器通电RUNLED点亮不能熄灭,频率显示为0HZ。

回复本条

    

yangyunccc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月20日
发表于:2010-05-21 09:34:28
4645楼
FRENIC5000G11S/P11S变频器通电RUNLED点亮,频率显示为0HZ。断开外部所有连接信号灯任然不灭。

回复本条

    

1追梦人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2010-05-21 12:53:39
4646楼

裘工你好:

lenze的8200的无法启动

经测量接线端子7脚和地20脚分别对地都没有电压这是那块出问题了?

再请问能不能用面板启动啊!

回复本条

    

1追梦人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2010-05-21 12:56:38
4647楼

裘工:

lenze 的9300 的编码器故障能屏蔽吗?

能不能用9300 的拖动普通电机啊?

回复本条

    

1追梦人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2010-05-21 12:59:03
4648楼
8200 的驱动电压六路都有还是只有三路啊?

回复本条

    

新手初学

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2010-05-22 11:43:59
4649楼
你好老师!我先有一台艾默生EV2000变频器,上电无显示,测量母线电压530V正常,从CPU板上量24V(实际值是7.7V),10V(没有),开关管正常,变压器不知怎样测量?

回复本条

    

新手初学

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2010-05-22 11:45:19
4650楼
还有别地方需要检查吗?

回复本条

    

ganyu12

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2009年7月13日
发表于:2010-05-22 16:47:18
4651楼
三菱A500在空载下,报EOC1,静态检查模块没问题,输出物短路,R,S,T供电正常,问问大侠们,能是什么问题。

回复本条

    

wangzhigui1

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:624
  • 注册:2007年5月09日
发表于:2010-05-23 08:00:37
4652楼
裘工您好!我有一台丹佛斯VLT2800的变频1.5KW,刚开始跳ERR37后来我在直流母线上通电正常,装上通交流又报37,现在拆下一会是ERR37,然后是ERR7,有时也跳ERR5,IO板是好的,连接线也是好的,电源板上带RAM的小板子也换过,但是换上就跳ERR37,板子上除了贴片电容没有查其它的全查了,刚开始时查出是模块的制动坏了,但是换了模块还是不行,已查了好几天了,特来请教你!wangzhigui002@163.com

回复本条

    

杜卫红

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年5月26日
发表于:2010-05-26 15:19:59
4653楼
ABB变频器型号510显示F16代表什么故障

回复本条

    

华盛顿 _27

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:337
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2010-05-27 10:37:29
4654楼

裘工你好,我有一台松下M1X,一上电就显示UJAIT,不知是何缘故,请裘老师帮忙指点下

 

回复本条

    

新手刚上

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2007年8月27日
发表于:2010-05-27 11:30:48
4655楼
裘工您好!我遇到一台施耐德ATV38,90KW变频器,用了3年,前段时间烧了一只模块,现在拆下来维修,把线路板拿出来给直流电550V,显示ERR7。我在网上搜速的解决方法都不行。请裘工帮忙分析下我该怎么维修这台机器。谢谢了。

回复本条

    

山东济宁工控

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2010-05-27 15:22:01
4656楼
裘工您好,我遇到一台台达VFD055M43A型5.5KW变频器,报警CFF,检查为传感器坏,换之后,不再报CFF,但是现在不接负载输出正常,接负载后报警GFF接地故障,电机是好的,请问是哪里的问题,谢谢。

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2010-05-29 10:20:17
4657楼

列兵巴顿 新手路上
积分:153
帖子:18
注册:07-04-19 [个人博客] [个人播客]
[加为好友] [发送消息] 裘工您好,我遇到一台台达VFD055M43A型5.5KW变频器,报警CFF,检查为传感器坏,换之后,不再报CFF,但是现在不接负载输出正常,接负载后报警GFF接地故障,电机是好的,请问是哪里的问题,谢谢。

换新的电流传感器,全部换掉

回复本条

    

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:113帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2347
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2010-05-29 10:28:34
4658楼

裘工,你好啊

请教两个问题

一是西门子工程型变频器6SW7031-0EE20,45KW,上电正常,按运行后显示010,之后跳F002,说是预充电未完成,查看参数直流电压实际显示5V,应该是电压检测的问题,能否指点一下电压是如何检测的,另外电源板基本排除,因为其上各个脚的电压之前做过记录,经测量一样,所以排除电源板的可能性

二是伦次8200VECTOR-11KW,故障是风扇该转的时候没转,我把温度模拟到80度左右,参数里查看确实是80度左右,此时风扇就是不转,后查风扇供电回路,变压器出来的负直接到风扇,正24V经贴片三极管A4后到风扇,经检测24V电源正常,并且已经到三极管A4的前端,但电压就是不到风扇,其他也没什么了,郁闷,请帮忙看看

谢谢!

回复本条

    

一手 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2010-05-29 22:25:36
4659楼
各位朋友,,谁有誉强YQ3000A5.5KW   CPU板,敬请致电13783837524

回复本条

    

寻梦者2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2010-05-30 13:33:03
4660楼
裘工,你好,今天我们公司有台三基变频器通上电后没有显示,指示灯也不亮,后来我打开一看,发现IGBT的N1脚跟P1脚的一颗涤纶电容有虚焊,就是把它重新焊好,通上电后没想到就好了,我原本以为跟那没关系的,这到底是怎么回事,望赐教!