   本人入行电气自动化专业已近二十年了,专业维修变频器伺服控制器也有好多年了,积累了大量的维修资料和丰富的维修经验,也结交了好多位维修专家级的朋友,想把这些都无偿的奉献给大家,我维修过的变频器伺服控制器已达几千台,维修的品牌也有国内外的好几十个,想用维修答疑的形式奉献给大家,同时也请业内维修高手也多加指导,共同提高,杭州智恒电气,裘工13958171658


楼主最近还看过



cjm2008go

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2008年10月10日
发表于:2011-05-08 07:54:36
4821楼
ABB的变频器,之前使用好好的,最近出现过流故障,电机检查没有问题,机械部分也不沉(75KW的电机140A的额定电流),启动后两三秒种就跳闸,跳闸时故障电流80、100,没有到额定电流,给定小频率时5HZ、10HZ时能多转几秒,但是仍然跳闸,报过流故障。

回复本条

    

qjping _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-05-08 15:27:34
4822楼
裘工你好!怎样看到以前的文章?

回复本条

    

qjping _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-05-08 15:31:34
4823楼
裘工你好!怎样看到以前的文章?

回复本条

    

qjping _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:220
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-05-08 15:31:57
4824楼
裘工你好!怎样看到以前的文章?

回复本条

    

d13949364886

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-05-08 17:27:59
4825楼

学习学习

 

回复本条

    

xuan雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2010年7月30日
发表于:2011-05-09 12:13:41
4826楼

您好。我这有一台惠丰F1000 3.7KW

的上电就报OE 但是没有发现是哪里检测过压。请您指教

回复本条

    

jasonxie2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2011年4月22日
发表于:2011-05-16 09:55:13
4827楼
三晶变频现货供应:QQ:545927868 13825750830 谢工。支持支付宝付款。

回复本条

    

cyzhoujian

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2010年11月07日
发表于:2011-05-20 10:50:45
4828楼
大家好 我有一台AMP1000-4T0185P 读 写 参数都正常 就是 面板 端子 都启动不起来 请给指点一下
朝阳 IGBT 14:47:06
突然停电了 出现这种情况 查记录 都是 LU 实测 直流电压 568V 但是 F10 是390V 
朝阳 IGBT 14:48:33
不知是CPU板 还是 电源驱动板坏了 

回复本条

    

yilinbiao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2011年5月21日
发表于:2011-05-21 10:36:22
4829楼
三菱MR-J2-40D-S28-P01伺服器报A90,请问这是什么问题啊,这个说明书有没有,能给我一份吗?

回复本条

    

zhangyuangpeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2011年5月20日
发表于:2011-05-23 09:37:27
4830楼
裘工,第一次请教你,我这有一款ABB的变频器啊、调到最快没有以前快,现在调到最快就是,以前一半的速度。请教一下你是什么原因啊

回复本条

    

tzyy2188

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2011年5月23日
发表于:2011-05-23 21:35:09
4831楼
谢谢!!

回复本条

    

db0518

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2011-05-28 11:36:27
4832楼

回4832楼  可以试试恢复出厂参数

回复本条

    

xzp_7

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:843
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2011-05-30 14:59:00
4833楼
裘a工你好,我有一台三基S1100的变频,一上电就显示CF.3.3不知是什么故障.

回复本条

    

big_h123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年5月29日
发表于:2011-05-30 22:22:04
4834楼

想多了解一些艾默生变频器方面的东西

回复本条

    

jisco6335468

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2011年5月15日
发表于:2011-05-31 00:24:25
4835楼
 
6SE7038-6GK84-1GG0 的主要功能是什么?
 

回复本条

    

中建

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2007年8月11日
发表于:2011-05-31 15:55:14
4836楼
台安N2-3.7KW变频器一台:带电机启动运行正常,三相输出电流正常/平衡;检测驱动电路相关元器件未见异常!但一使用万用表测量其输出电压即报"OC-C"过流。望指点一下?

回复本条

    

诺贝尔维根

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2007年8月29日
发表于:2011-05-31 17:56:45
4837楼
781307896@qq.com

回复本条

    

电虫小员

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年11月10日
发表于:2011-05-31 19:15:42
4838楼

我是一名新手,望得到裘工指导,先谢为敬,YSF1800@126.COM

回复本条

    

电虫小员

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年11月10日
发表于:2011-05-31 19:16:11
4839楼

我是一名新手,望得到裘工指导,先谢为敬,YSF1800@126.COM

回复本条

    

电虫小员

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年11月10日
发表于:2011-05-31 19:18:18
4840楼

我是一名变频维修新手,望赐教   YSF1800@126.COM