首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

变频器干扰PLC,怎么处理? 点击:2729 | 回复:44



张光光

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 214回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1271
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2007-08-29 15:45:00
楼主
我给一公司做的成套柜中,一个柜子内装了4台安川V7的变频器,(安川最便宜那种)功率是一个3.7KW 3个1.5KW。用西门子S7200CN作为柜子逻辑控制,一个CPU226,带4个EM223 16入16出的扩展模块。中间用了一截延长连接线。PLC全是数字量。
目前的状况是开任意3台变频器,PLC没事。但开到第四台后。PLC过一会就受到干扰,现象为输出继电器乱跳,可能一秒钟能跳好几下。
采取了把变频器挪到背板去,变频器输入输出动力线改为屏蔽线。控制线路本来有隔离变压器和滤波器的,但都没达到效果。
只有给变频器输入电源加了屏蔽线后,稍微有一定效果。但还是没根本解决问题。
打电话给安川的,让加滤波器和零相电抗器。但不知道加要多少钱,而且也不知道加了能解决不,郁闷啊,公司已经很不高兴了。我搞了7,8年电气了,都是看到干扰模拟量,从没看到数字量都被干扰成这样。
请斑竹和高手都来给我想想招吧!什么原因造成的,能有便宜的解决办法吗?



方明吉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:286
  • 注册:2007年6月25日
发表于:2007-09-05 13:32:00
41楼
   原来如此

承龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2004年12月02日
发表于:2007-09-06 09:45:00
42楼
把PLC所有输入COM\模拟量输入COM以及屏蔽线的屏蔽层全部短接到大地上,以变压器端的地为最好.

武炜华

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 1245回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1478
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2009-06-03 15:15:55
43楼

呵呵!过来学习了一下!

chenyongshuai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2006年3月26日
发表于:2010-12-09 13:38:33
44楼

我也遇到同样的问题,我是用在龙门刨控制柜里的,控制柜里原先有一个欧姆龙的PLC、一台10kw的变频器、一套100kw的伺服电机驱动器。最近自己加装了一台台达1.5KW的变频器,刚安装上的半月工作正常,最近却出现装的那台台达变频器干扰plc现象,一开变频,plc就乱动做,严重误动作。非常严重!!!不可思议的是已经运行的半月怎么不干扰,用用就有问题了。线路等的都没动的。