变频器干扰PLC,怎么处理? 点击:2729 | 回复:44



张光光

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 214回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1271
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2007-08-29 15:45:00
楼主
我给一公司做的成套柜中,一个柜子内装了4台安川V7的变频器,(安川最便宜那种)功率是一个3.7KW 3个1.5KW。用西门子S7200CN作为柜子逻辑控制,一个CPU226,带4个EM223 16入16出的扩展模块。中间用了一截延长连接线。PLC全是数字量。
目前的状况是开任意3台变频器,PLC没事。但开到第四台后。PLC过一会就受到干扰,现象为输出继电器乱跳,可能一秒钟能跳好几下。
采取了把变频器挪到背板去,变频器输入输出动力线改为屏蔽线。控制线路本来有隔离变压器和滤波器的,但都没达到效果。
只有给变频器输入电源加了屏蔽线后,稍微有一定效果。但还是没根本解决问题。
打电话给安川的,让加滤波器和零相电抗器。但不知道加要多少钱,而且也不知道加了能解决不,郁闷啊,公司已经很不高兴了。我搞了7,8年电气了,都是看到干扰模拟量,从没看到数字量都被干扰成这样。
请斑竹和高手都来给我想想招吧!什么原因造成的,能有便宜的解决办法吗?



金童

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2002年1月27日
发表于:2007-08-31 14:16:00
21楼
PLC电源输入端用一个隔离电源变压器,380v-220v,或220v-220v。应该可以解决。

CQSL

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 719回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:928
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2007-08-31 14:29:00
22楼
堑时不要考虑加滤波器,   你测一下干扰产生时继电器的电压是多少伏?如果这个继电器的动作跟某个输入点有关系,把那个点的输入线拆掉再试,找出被干扰的地方再想办法解决

易禅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2004年2月02日
发表于:2007-08-31 14:48:00
23楼
楼上说的很对。你还可以将电脑与PLC联机监控I/O点的状态,有助于看清楚干挠到底出在输入还是输出。

永远不晚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2007年6月22日
发表于:2007-08-31 17:00:00
24楼
不知你的PLC的接地是不是单独做的,如果单独接地做了,还出现这样的问题,那就在把接地去掉,让它悬空,同时在把你以前做的工作加上,估计可以解决,实在不行,你先把电源断掉,停上几小时。试试吧。别忘了回个信。

hele

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3521
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2007-08-31 17:13:00
25楼
期待中

三脚猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:180帖 | 1598回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1097
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2007-08-31 17:17:00
26楼
难怪我们单位的变频器都放到电气MCC室;
偶尔有小变频器放在仪表PLC盘内,往往
就一只变频器而已;

小杨121

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2007-08-31 17:27:00
27楼
 会不会是因为变频器对供电部分的冲击干扰啊>?   试试通过加个220V AC/24V DC 电源给PLC供电试试>!!? 

xinban2046

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 1060回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1936
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2007-08-31 17:57:00
28楼
关注中

CTB

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:379
  • 注册:2003年2月26日
发表于:2007-08-31 18:23:00
29楼
在PLC电源加一个滤波器试试吧,变频器的干扰通过无限干扰的并不会严重到这种程度,多数是通过向电源回馈的谐波造成的,并且220V电源线和24V控制线一定要分开走。我以前碰到过一个变频器只要运转,旁边的220V蜂鸣报警器就响,用表一量感应电压140V后来发现在控制线里面有一根220V的电源线,把它断掉干扰就没了。

方明吉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:286
  • 注册:2007年6月25日
发表于:2007-09-01 18:48:00
30楼
   关注中

隐龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:313
  • 注册:2007年9月01日
发表于:2007-09-01 23:08:00
31楼

wuxuhhh

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-09-02 08:42:00
32楼
可能是接地有问题吧,要确保所有器件在一点接地,不要形成环路.

myg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2007-09-02 09:12:00
33楼
我在调试中遇到过,您是否将变频器的输出电缆和PLC到现场的电缆放到一起了?将这两种电缆分开,尽量远一些,可能的话PLC的电缆加铁管.

zhangsan123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1046
  • 注册:2005年1月06日
发表于:2007-09-02 09:36:00
34楼
plc的输入线加屏蔽线,变频器接地要良好,PLC的输入线尽量离开电源的输入线,

zhangsan123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1046
  • 注册:2005年1月06日
发表于:2007-09-02 09:37:00
35楼
载波频率调低

张光光

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 214回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1271
  • 注册:2003年5月09日
发表于:2007-09-04 00:47:00
36楼
呵呵,终于查出来了,是扩展模块第一块有故障,导致CPU后面的扩展乱动。现象很像干扰,导致了我一开始查的方向就错误了。

无名氏

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1498
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2007-09-04 12:43:00
37楼
原来如此

死亡骑士

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1774回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2630
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2007-09-04 13:02:00
38楼
西门子这么水?

狱鼠临疯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 1203回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1401
  • 注册:2005年2月19日
发表于:2007-09-04 13:22:00
39楼
呵呵!这就体会到用日货的好处了吧!他的东西虽然好用!(但只是针对中国市场)里面少了很多的东西!!比如内部的一些抗干扰措施肯定能省的都给省掉!才会有现在的这个情况!

夏夜清风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2006年6月02日
发表于:2007-09-04 15:13:00
40楼
上次我做个dcs项目时候,柜子里面的中间继电器全为dc24v,由于受到现场的干扰,自己吸和,后来把dc24全改为ac220,就不会再出现问题了,你可考虑在输入终端加ac220的中间继电器进行隔离,直流的容易受干扰