当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
求PID块LMN_PER脚的问题
点击:
1770
| 回复:
7
春华★秋实
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:103帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:3013
注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-21 16:33:00
楼主
我们可以直接把PQW连到此引脚来控制输出,自动时,LMN_PER=LMN*27648/100。我想问:如果打到手动时,LMN_PER=LMN*27648/100是否还成立?(手动时,MAN的值是直接赋给LMN的。)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2007-08-21 19:55:00
1楼
无论手动还是自动,这个关系总是成立,因为MV总是输出0-100%的值,而这个关系则是将0-100%转换为0-27648之间的数,用于输出,可以把这个关系看成输出整定。
回复
引用
举报
春华★秋实
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:103帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:3013
注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-22 09:06:00
2楼
哦,多谢yuanle!
这样的话感觉LMN这个脚基本用不上啊。PID基本都是AO输出4-20mA用的啊。
回复
引用
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2007-08-22 20:04:00
3楼
怎么会用不到呢?当串级控制的时候该引脚作为下一个块的PV_IN不就用到了嘛。
回复
引用
举报
春华★秋实
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:103帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:3013
注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-22 22:37:00
4楼
TO yuanle:
呵呵,就是啊.我遇到好多项目都没复杂回路,所以感觉它作用不大.谢谢指点啊
回复
引用
举报
将米
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2005年11月15日
发表于:2007-08-23 08:41:00
5楼
当自动控制时,自动时,LMN_PER=LMN*27648/100,参数10,11都以百分数的形式表示,即在0-1之间,但当手动控制时,参数13MAN也只能也百分数的形式表示,LMN=MAN。也在0-1之间。那在手动时怎么样才能使MAN的数大于1呢。我把MAN给一个大于1的数,LMN-PER就为0了。怎么回事。盼高手解答。自动我已经试出来了。
回复
引用
举报
songzg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:96帖 | 732回
年度积分:0
历史总积分:1884
注册:2006年11月16日
发表于:2007-08-23 10:16:00
6楼
大家多说说
回复
引用
举报
春华★秋实
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:103帖 | 1038回
年度积分:0
历史总积分:3013
注册:2007年5月17日
发表于:2007-08-23 13:52:00
7楼
TO jiangm410:
如果MAN大于1(其实是0-100,单位是%),LMN_PER=LMN*27648/100>27648会溢出啊。
我想应该是这样的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
(已结帖)工控PLC擂台第29期-...
[9528]
西门子S7-300PLC模拟量接线常...
[8981]
没有工作经验就不能搞PLC了?...
[13722]
施耐德收购德力西的背后内幕
[8046]
大家想要KW公司的PLC编程软件...
[8032]
BMOV和FMOV有什么区别?
[19455]
我来讲解两台CP1H 通讯控制7...
[10068]
FX1S教程
[7833]
工控TV推出“三菱PLC视频教程...
[13521]
如何处理急停按钮?
[10548]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号