当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
PLC
>
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
西门子S7-300应用问题
点击:
611
| 回复:
5
陨落的流星
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2003年3月31日
发表于:2007-08-07 10:10:00
楼主
小弟最近有个小系统,要求做一套伺服压机系统,要求控制伺服电机的快速给进,慢速给进,快速退回,下面一个压力传感器对伺服的控制器闭环控制,要求达到的压力精度比较高,另外需要一个编码器来测量丝杠的实际的旋转量,不知道用S7-300那些模块比较好,还请各位强人给小弟提些宝贵意见.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
alou
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:410
注册:2004年2月07日
发表于:2007-08-07 10:34:00
1楼
FM354 单轴定位.
回复
引用
举报
alou
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 107回
年度积分:0
历史总积分:410
注册:2004年2月07日
发表于:2007-08-07 10:36:00
2楼
FM351 更好一点.
回复
引用
举报
songzg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:96帖 | 732回
年度积分:0
历史总积分:1884
注册:2006年11月16日
发表于:2007-08-07 13:57:00
3楼
?
回复
引用
举报
陨落的流星
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2003年3月31日
发表于:2007-08-09 07:40:00
4楼
谢谢楼上朋友的回答,那么用354的话,需要和压力传感器进行闭环控制,是不是伺服电机只能在位置模式下控制?我看有FM355S这个模块是不是也可以直接拿来用呢?
回复
引用
举报
guafa58
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 2142回
年度积分:4
历史总积分:3969
注册:2006年1月13日
发表于:2007-08-09 17:55:00
5楼
那要看你的精度要高到什么程度,我想,才能决定用什么样的模块吧