急病乱医--缺零线的教训 点击:9979 | 回复:173



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2007-06-27 15:48:00
楼主
   昨天我司一套控制柜到用户厂里安装后,外线由他们厂电工安装,经过检查各电压正常后送电,柜装有三垦ES-1.5K 变频器三台,日立L300P-55K一台,日本理化RKC-CH402温控表18只,送电3分钟后指示灯突然发亮(比正常稍亮),随后有闪光和爆裂声....吓得在场看热闹的一哄而散....
   当时也来不及关电源,一子吓呆了,两腿发软....光控制柜价值5.6万恐怕没有了.....
   等烟飞声灭后,关掉电源打开柜门,一股浓浓的香味扑面而来....差点晕倒......
   经过检查:所有三垦1.5KW变频的小断路器跳闸,变频器进线有发黑烧毁的痕迹.确认里面的压敏电阻全部炸裂,所有RKC温控表烧毁(里面的电容400V22UF炸裂),电源指示灯烧毁....
   经过分析应该是缺零线导致,顺着线路往上查.....妈的...该死的电工居然在配电房到我们设备的线路加了4个快熔,三相火线加的是200A,零线加100A,零线快熔已经烧断了....造成我设备用星型接法断零,等于直接加了380V电压而烧毁.......
   据此理直气壮与对方电工和领导交涉.....对方以没有关照到位为由对抗....
   考虑到退回维修的麻烦,所以心生一计,把变频器的压敏电阻和RKC表的电容剪掉,就地买了几个指示灯换上,去掉零线的快熔...直接并接.送电后机器运行正常........



碧海蓝天7924

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2008年12月20日
发表于:2009-03-15 19:04:39
161楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

liufn3288

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2008年8月17日
发表于:2009-03-20 23:04:11
162楼
有点模糊,众说纷纭!无语啊!

pengxjwu88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2009-03-21 17:04:17
163楼
我们设备都是带380V/220V隔离变压器
部分设备西门子S7-224PLC供电采用110V,5年90多台没有一个损坏电源的

零线本来就很危险————因为普通电工把零线当作安全,所以十分危险
火线断了最多烧坏几台保护不好的电机和一些不值钱的东西
零线断了就会出现设备外壳带电,部分负载电压升高从而造成事故

书包

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2009-03-22 13:20:00
164楼

你们也是的,几年前的问题还在忽悠.

lhy20011862

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2006年9月07日
发表于:2009-03-22 13:49:27
165楼
怀疑是不是还把零线当地线用了

zyg_gang

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1352
  • 注册:2009年1月10日
发表于:2009-03-22 14:27:39
166楼

经验啊,学习了,不过我单位地线和零线是一根,不会发生上述问题吧?

zjm001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2009-03-22 18:10:23
167楼
虽然电工在N线上加熔断器有问题,但是柜子也有问题,三相荷载严重不平衡,设计上有问题。如果三相荷载平衡的话不可能发生这样的事。

goodcowboy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-03-23 12:01:06
168楼
都是零线惹的祸。自认倒霉把

迟到的兔子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2004年12月15日
发表于:2009-03-24 21:43:29
169楼
很热闹,顶一下,这个电工也该到学校洗洗脑

service800

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:580
  • 注册:2008年6月22日
发表于:2009-03-26 12:51:03
170楼
设计有缺陷。电工接线也不当。大家从中吸取教训吧!

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2009-03-26 13:14:42
171楼
零线加快熔,自找麻烦

study_yu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2012年8月28日
发表于:2012-11-01 10:49:44
172楼

看来有一次我们的工作人员人为的断零,没有烧掉设备,还是比较幸运的!

jwy3251

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年6月09日
发表于:2012-11-11 13:05:29
173楼
零线断了,先用一火一零工作的220V的东西,回为没零线,火线与另外一相的为线形成380V,炸!绝对有回路,不要以为没零线就没回路了,火线与火线也是回路,