楼主
变频器的压敏电阻烧坏的原因,是不是瞬间串入高压,或者线接错了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
DL_Support
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 136回
年度积分:0
历史总积分:243
注册:2001年3月10日
发表于:2007-06-27 12:40:00
1楼
检查供电回路是否遭过雷击
或者有发电机之类的负载
回复
引用
举报
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2007-06-27 13:40:00
2楼
380V变频应该是不是偶尔暴的
有没有发电机?发电机容易过电压