当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
>
现场总线
>
LonWorks
我要发帖
Lonworks网关开发
点击:
1720
| 回复:
2
OPC小子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:40
注册:2004年10月26日
发表于:2007-06-22 14:43:00
楼主
大家好,我是一名BA软件工程师.现在要开发个LON的网关,主要是读取LON设备的信息点,然后转换成OPC的点.现LON的网络环境已搭建好:上位组态(DISTECH),LON的接口卡(Easylon PCI Bus Interface),LON设备(传感器).LON这块不是很懂,我是不是等于要类似开发上位组态,读取LON的点,然后再转换成OPC点? (OPC这块我熟悉)
大伙儿给点意见,提供帮助! 谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lontech
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:47
注册:2001年5月22日
发表于:2007-06-28 17:45:00
1楼
如果对OPC开发熟悉,可以结合使用LNS开发自己的LonWorks OPC Server;如果不熟悉,可以直接使用Easylon OPC Server(你搭建的LON网络环境不是已经用了Easylon的LON网卡)
另外,选择上位组态软件,宜具有OPC功能,如可以用TAC Vista,不仅可以读取LON信息点,还具有OPC Server功能,不用再开发就能满足你的需求。
以上OPC都是传统的基于Windows COM/DCOM的;现在也有最新基于嵌入式跨平台的LonWorks OPC XML,如Loytec L-OPC,只是现在能支持跨平台OPC XML客户端的组态软件不太多。
回复
引用
举报
zw76812
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 567回
年度积分:0
历史总积分:654
注册:2001年7月18日
发表于:2007-08-07 09:58:00
2楼
Easylon OPC Server 建点
DISTECH 【client】读取 修改 点
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
CAN基础知识
[5625]
求助:pcmcia转并口 用与加密...
[3931]
如何区分RS-485的A和B
[2360]
ES:01802007是什么错误
[11517]
关于:RPR加弹机
[1419]
FCS与DCS相比,有哪些本质性的...
[3496]
关于worldfip
[1715]
分享一个真正免费的组态监控...
[7298]
版主
[1709]
CP5613卡和SIEMENS DPU96通讯...
[1905]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号