20立方的空压机,电机132kw,电缆需多少平方? 点击:19313 | 回复:102



gqj1383879262

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2006年12月03日
发表于:2007-06-16 17:43:00
楼主
我公司要购买一台20立方螺杆式的空压机,电机功率132千瓦,星/三角启动.主电缆需要多少平反?断路器需要多少安?星/三角转换,时间继电器需要设定多少秒?



行云168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 323回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2008年9月03日
发表于:2008-10-06 20:57:47
81楼
进线电缆最好用120MM2铜芯电缆 ,

春天的雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 148回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2008年9月24日
发表于:2008-10-09 16:20:50
82楼
用120MM2铜芯电缆 可以了.

lejack

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:743
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2008-10-12 17:24:48
83楼
120-150

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2008-10-12 17:34:30
84楼
铜芯120平方的就可以了

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2008-10-12 17:34:46
85楼
铜芯120平方的就可以了

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2008-10-12 17:34:48
86楼
铜芯120平方的就可以了

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2008-10-12 17:37:07
87楼
铜线可能需要150,用185比较好
断路器 400A就可以了
时间继电器根据实际情况而定

杨一帆啊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2008年9月30日
发表于:2008-10-26 22:39:04
88楼

还是185的,呵呵,现在电缆亏平方啊

?

xtos007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2009-06-08 16:03:40
89楼
请教各位大侠,有一台氮气空压机,韩国产的,工作容量120KW,240A,常时间连续工作,06年时配120mm^2电缆,出现电缆发热温度偏高;最近(09年)更换为150mm^2据用户使用人员反映还发热。请问是何原因,如何解决?

xtos007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2009-06-08 16:06:43
90楼
发表于:2009-06-08 16:06:59
91楼
请教各位大侠,有一台氮气空压机,韩国产的,工作容量120KW,240A,常时间连续工作,06年时配120mm^2电缆,出现电缆发热温度偏高;最近(09年)更换为150mm^2据用户使用人员反映还发热。电缆从配电柜到空压机走桥架约50米,请问是何原因,如何解决?

xtos007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年1月06日
发表于:2009-06-08 16:11:01
92楼
发表于:2009-06-08 16:13:30
93楼
请教各位大侠,有一台氮气空压机,韩国产的,工作容量120KW,240A,常时间连续工作,06年时配120mm^2电缆,出现电缆发热温度偏高;最近(09年)更换为150mm^2据用户使用人员反映还发热。电缆从配电柜到空压机走桥架约50米,请问是何原因,如何解决?

学海无涯苦恼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2009年6月24日
发表于:2009-06-25 10:13:37
94楼

3x35+2x16 就可以了

 

党伟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2011年8月15日
发表于:2011-08-15 12:16:09
95楼
最合适的是选用120×3+1×70的铜芯电缆穿管直埋 ,你可以查一下规范

丁海琪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:451
  • 注册:2010年8月06日
发表于:2011-08-17 20:58:17
96楼
电工口诀(一)简便估算导线载流量
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
我qq群122673247 大家里聊聊哦

笑笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:407
  • 注册:2011年4月02日
发表于:2011-08-18 16:27:52
97楼

额定电流250A,距离110米,以YJV95*3+50*1与YJV120*3+70*1来对校核

1、安全载流量:95平方在环境为35度时安全载流量为270A。120平方在环境为35度时安全载流量为312A。符合要求

2、经济电流密度:按设备年运行小时为3000-5000小时,要求经济电流密度为2.25A/平方。95平方为2.63A/平方,120平方为2.08A/平方。95平方电缆略为偏小。

3、电缆在工作时的最高温度:设电缆为明设,环境温度为35度,则计算为95平方工作时的温度为82度,120平方为70度。均低于YJV的最高允许温度90度。符合要求

4、压降计算:95平方经计算在110米时压降为6V,120平方为4.7V。

5、线损计算:95平方每小时线损为4.6KWH,120平方电缆每小时线损为3.6KWH

笑笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:407
  • 注册:2011年4月02日
发表于:2011-08-18 16:36:12
98楼
回复内容:
对:xtos007 关于请教各位大侠,有一台氮气空压机,韩国产的,工作容量120KW,240A,常时间连续工作,06年时配120mm^2电缆,出现电缆发热温度偏高;最近(09年)更换为150mm^2据用户使用人员反映还发热。电缆从配电柜到空压机走桥架约50米,请问是何原因,如何解决? 内容的回复:


不知你们设备的工作环境温度为多少,以环境温度35度,电缆为YJV计算一下,当电缆是120平方时,温度为67.5度,换成150平方时温度为60度。

liujian1826

  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:20帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2011年3月14日
发表于:2011-08-18 22:36:50
99楼

我也赞成用150平方的 400断路器 转换时间10秒吧

liujian1826

  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:20帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:196
  • 注册:2011年3月14日
发表于:2011-08-18 22:40:03
100楼
回复内容:
对:xtos007 关于请教各位大侠,有一台氮气空压机,韩国产的,工作容量120KW,240A,常时间连续工作,06年时配120mm^2电缆,出现电缆发热温度偏高;最近(09年)更换为150mm^2据用户使用人员反映还发热。电缆从配电柜到空压机走桥架约50米,请问是何原因,如何解决? 内容的回复:


氮气的质量比空气要重,不能用空压机的计算方法去计算线径

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师