丹佛斯VLT5000变频器模块驱动用什么方式进行隔离的
我在维修这台18kw变频器时发现它没有使用光偶,好象是一个综合变压器,6只相同变压器
每只变压器初级有5个头,次级有4个脚,其中两个脚是提供电源的,另两个脚输出控制信号到模块,但我还是不明白难道一只变压器可同时供电源和PWM脉冲吗?
请网上的大侠帮帮我!!



清新扬风

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1165
  • 注册:2004年2月24日
发表于:2007-05-21 13:43:00
1楼
这变频器送修时厂里电工说接小功率电机时运行正常,接大电机就显示报警ERR14,说明书解释“输出相对地有短路”但换台其它的变频器就正常了,我觉得此问题有点麻烦。

qq48479841

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2003年10月06日
发表于:2007-05-22 23:10:00
2楼
我有丹佛斯VLT5000驱动板价格便宜
QQ48479841

北京变频器配件赵红伟

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 933回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1787
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2007-05-23 09:15:00
3楼
这种故障,我刚给北京的汇源果汁有限公司维修过一台。vlt5200系列的,代小电机正常,带大的电机就报警AL14 。有时能运行几HZ 有时到50HZ 但不大会儿就报警。
  我的原因是 控制卡的原因我公司有这控制卡。175z2688  或。175z2689  我电话:010-82781674

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-06-04 18:00:00
4楼
"AL14"应该是对地漏电流大于了变频器所规定电流,然而此台变频器电流检测板上传感器坏可能性较大.

清新扬风

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1165
  • 注册:2004年2月24日
发表于:2008-01-22 17:35:00
5楼
谢谢