现在有个油罐需要温度控制:
油料需要脱水和保温。当灌新油后先开始脱水然后保温。脱水控制要求:油温达到100度时,关闭温控阀门,当温度到90度时打开温控阀使油料加温脱水,脱水时间为12小时。然后进入保温状态,保温温度为90~70度,90度开阀70度关阀。这该如何实现,望赐教。谢谢



autoyx.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:882
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2007-05-31 11:54:00
1楼
用又迅PAC , DO 4点,RTD 2点
控制器一个
大概 : 9980元 1)成熟的复杂回路智能控制策略: 能提高用户系统的控制精度,从而提高产品质量;提高(被控对象)系统的运行的稳定性和安全性,真正实现减人降耗;提高系统的反应速度,避免人工控制的超调或滞后,避免(被控对象)系统运行的大起大落。 ·如可避免锅炉的汽包的干烧或满水,汽包水位的投自动大大减轻操作工的劳动强度;锅炉氧量的自动可使风煤比处于最佳值,提高锅炉效率;锅炉负荷的投自动可使锅炉能迅速响应热(电)用户负荷的变化。 2)能全面实现控制器和上位机的冗余(双机热备)功能,是全面冗余设计的系统,确保用户设备安全可靠连续运行,所有的部件都可在线更换,支持热插拔,可用于重要的、不允许停机的设备的控制;冗余设计的系统可大大降低系统的造价(用户可比较一下工业以太网交换机和商用以太网交换机的价格)。 ·冗余以太网通讯·冗余控制器·冗余的mmi层上位机·冗余电源·冗余的RS485通讯 3)看的见的便利:简洁的系统网络结构,可靠易用的控制软件:以图形化、模块化的可视编程方法,支持在线组态,远程组态(控制室集中组态或通过电话线远程组态),支持离线仿真组态,减少系统的安装、组态和调试时间,工作量为一般PLC系统的1/3;可减少现场调试人员,甚至能让最终用户轻松学会,我们可上门演示介绍,用户眼见为实。 4)主要采用经过验证的、低成本的、集成方便的商业技术,有很高的性价比,这些技术广为人知,而且在各种工业中都得到了验证。 ·MS Windows操作系统·工业计算机·以太网技术·RS485 ·CAN总线标准·工业电源 · 5)通讯介质选择灵活:屏蔽网线、屏蔽双绞线、电源线、光缆、无线通讯。 6)比得出的实惠:整个控制系统(含硬件和管控一体化控制软件)的价格仅为外国厂家的1/3(以西门子PCS为例);让您立刻省钱,免费为用户做配置和报价比较。 7)可任意规模:小规模的系统可为: 一台计算机(含MMI管理软件和CSM控制软件)和一个我们IO组件;大的可有几百台上位机(含MMI管理软件)和几十对冗余控制器(含CSM控制软件),几万个点的系统规模,如:电厂设备控制系统和一个城市的自来水控制系统。 8)我们IO组件采用多种抗干扰措施,我们IO组件 的电路设计采用全面光电隔离,内外电源分开。 http://www.autoyx.com/down/index.htm

李一帆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2006年11月17日
发表于:2007-05-31 12:04:00
2楼
不能用温控表实现控制吗?

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2007-05-31 12:33:00
3楼
可考虑采用宇光708P实现。

红狮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-05-31 13:00:00
4楼
应该可以用带曲线的温控器控制吧

烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2007-05-31 13:48:00
5楼
用又迅PAC , DO 4点,RTD 2点
控制器一个
大概 : 9980元
太奢侈了吧
应该有简单逻辑控制器可以实现的

红狮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-05-31 15:10:00
6楼
看看是不是和这个控制差不多

CHUNJI369

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:610
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2007-06-02 14:24:00
7楼
5000大元我给你做一套含(LG  PLC 、传感器、控制柜、)再加1000加一个触摸屏,不用也行。

LUGANCHAO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 1821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2757
  • 注册:2007年4月06日
发表于:2007-06-02 15:00:00
8楼
用热点偶传感器

魏学林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2006年1月08日
发表于:2007-06-02 15:45:00
9楼
选用一个温控器就解决了

trust

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2004年3月07日
发表于:2007-06-04 20:01:00
10楼
宇光708P
1K多

剑啸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 220回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:773
  • 注册:2003年3月07日
发表于:2007-06-05 12:33:00
11楼
昌辉SWP系列

wl1984happy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2007年4月14日
发表于:2007-06-07 11:31:00
12楼
数字仪表可以实现
   程序表就行了
  

王磊
13721049972
  安徽天康(集团)股份有限公司

昌晖仪表自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2005年7月28日
发表于:2007-06-07 15:14:00
13楼
用带有双上限和双下限报警的普通数显表就应该可以了

沙和尚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2007年6月05日
发表于:2007-06-08 16:13:00
14楼
必须用机内带时间程序的温度控制器才能完成!有兴趣可以交流一下.
QQ635546685

sdzbyag

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2006年10月30日
发表于:2007-06-08 16:49:00
15楼
很好办,用一个带双报警的数字表,一个时间继电器,一个中间继电器就解决啦

great

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:750
  • 注册:2001年7月18日
发表于:2007-06-11 00:55:00
16楼
我们的“可编程调节器”完全可以解决您的问题。
www.greatelec.com

sharkking

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:212
  • 注册:2002年10月18日
发表于:2007-06-11 15:39:00
17楼
比较简单的问题,主要看你花多少钱

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2007-06-11 19:10:00
18楼
用小型可编程控制器实现起来比较容易和经济。 参见图片。

CHUNJI369

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:610
  • 注册:2005年12月10日
发表于:2007-06-12 09:14:00
19楼

到四千大元我给你做一套含(LG  PLC 或西门子或三菱反日货也可以用其他的品牌。传感器、控制柜、)再加1000加一个触摸屏,不用也行。
chunjie369@yahoo.com.cn

泛达-黎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2005年9月12日
发表于:2007-06-13 16:42:00
20楼
很简单 一台带程序的温控表就OK了