求助:从别的机器copy来的wincc程序不可用 点击:4573 | 回复:5



zfl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2007-05-15 09:55:00
楼主
一个朋友从他机器上给我copy了2份WINCC V6.0的程序,在他机器上可以打开,在我机器上却打不开!我的wincc版本也是V6.0。
首先提示:WINCC项目管理器-服务器不可用(组态的服务器不可用。是否打开项目,将本地计算机作为服务器?),我选择启动本地服务器。
接着出现:wincc软件许可证错误提示:外部或归档变量的个数超过软件需可所允许的范围。不允许再创建新的外部变量或归档变量或进行修改。
我选择详细信息:提示下列权限没有安装或不充分,许可证名称:A9PRC260,许可证描述:Upgrade WinCC Runtime+Configuration 128-1024 Powerpack。
进入WINCC界面后,所有的画面都打不开。 初学WINCC,请各位老师告诉我这是怎么回事?



zfl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年7月06日
发表于:2007-05-15 16:51:00
1楼
请各位指导一下啊!

asyy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2003年10月16日
发表于:2007-08-23 09:00:00
2楼
把服务器的名字改成自己的计算机名字就好了

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2007-08-23 21:17:00
3楼
[color=#FF0000]在回答您问题之前,先向您说明的是,西门子建议[color=000000]用户使用项目复制器来进行项目复制,而不是简单的Copy Paste。
然后回答您的问题:[/color]“首先提示:WINCC项目管理器-服务器不可用(组态的服务器不可用。是否打开项目,将本地计算机作为服务器?),我选择启动本地服务器。”[/color]
[color=#FF0000]答:您需要将您Wincc资源管理器中的计算机下的计算机名改为您当前运行的计算机名。[/color]
[color=000000]“接着出现:wincc软件许可证错误提示:外部或归档变量的个数超过软件需可所允许的范围。不允许再创建新的外部变量或归档变量或进行修改。”[/color]

答:您所希望打开的项目所组态的外部变量超过了您机器的授权,请安装更多外部变量的授权。

XSHY8488

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2008年4月24日
发表于:2010-08-13 10:57:25
4楼

好的,知道了。。。。。

WHCL1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2011年10月14日
发表于:2011-11-24 10:44:20
5楼
问题在于你直接拷贝人家已经在使用的项目文件夹,哪个文件夹是共享的,特别是人家正在运行的项目,这样的项目文件直接复制过来是不能用的,会缺少文件.
正确的复制方法:
1)关闭正在运行的WINCC项目,可以在WINCC浏览器里关闭,也可以在开始彩单->运行->输入CMD ->在里面窗体输入命令 RESET WINCC来强制关闭WINCC及相关文件.
2)取消项目文件夹的共享标记.然后复制项目文件夹(当然项目中也可能调用其它可执行文件,这些你需要向设计方了解),也可以是WINCC安装路径里面的项目复制器复制项目到指定计算机.
只有用这样的方法复制的项目文件才能保证WINCC功能部分软件是完整可用的(WINCC内部直接调用可执行文件的执行的功能除外).
你如果是拷贝的整个项目的话,你需要启动本地服务器,然后更改项目里面的计算机名字为你的本机名字,然后关闭wincc再重新打开wincc。就好了。
1、首先是计算机名与Wincc里面定义的服务器名不一致,如果你从别的电脑移植过来的项目,计算机名一定要改。
在(项目名称)->计算机->双击右边内容框里的计算机名->把计算机名称改成你的计算机名称就成了。
你的计算机名称在我的电脑属性里面可以找到。
2、另外,你在拷贝程序的时候WINCC是否在运行中?如果这样的话,可能会导致有些文件正在使用而无法拷贝,例如下列文件
"<Project_name>RT.mdf",
"<Project_name>RT.ldf",
"<Project_name>.mdf" or
"<Project_name>.ldf"
不在项目目录,或损坏,或不能访问时,WinCC V6.x中将出现该出错消息。
这是最大的可能性,就是你拷贝过来的项目不完全或者被破坏等。
注意:应该使用项目复制器Project Duplicator拷贝项目。
3、另外,注意一些你项目运行的路径不要有中文,如果不行,就是WINCC本身有问题,需要重装了。
将项目计算机名改成你的计算机名,然后重启WINCC就可以了。