发表于:2007-04-23 15:47:00
5楼
其他DCS我用过的
AB的非隔离单端模块,当时最高交流感应电有110V+, 客户的电源与信号公用同一根电缆, 正常使用了几个月, 250ohm电阻逐渐被烧掉,客户不肯换电缆, 对地并接电容, 或者改为电压输入也可凑合使用.
PCS7 300的AI也有几十伏感应电过来, 基本没什么问题, 西门子的AI精度不高, 但可靠性还是不错,内部处理好象与其他不一样, 不是250ohm取压电阻.
你这种情况, 建议将信号输出负端与24VDC 0V端、地线(如果有单独接地更好)全部短接起来,这样不需要隔离器,应该也可以使用的。