三相电经过隔离变压、三相整流,再配以合适的L、R,变成250VDC,时间常数4ms的恒压电源,其中L=62.5mH,R=15欧,按照欧姆定律,回路的电流应该是16A,可是带载后只得到8A左右的电流,各位帮忙分析一下会是什麽原因?我换了几个分流器都一样,头痛!



芯片级维修

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:102帖 | 1797回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:7330
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2007-04-20 16:33:00
1楼
可能与R受热后阻值增大有关,热态电阻和冷态电阻不一样的,比如灯泡。

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2007-04-20 19:21:00
2楼
只用 L 和 R  简单组合是做不出稳定的恒压源的.
芯片级--- ,分析的有道理.
这个情况的出现就是你的恒压源没有做好.

怀军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2002年11月13日
发表于:2007-04-21 10:51:00
3楼
变压器是多少VA的?按你的算法,变压器至少是15kVA的。

御风而行

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2002年11月12日
发表于:2007-04-23 09:37:00
4楼
To 怀军:
变压器是老外的,标签4.64kVA,主副边400/205,难道是变压器小了?
To 芯片级:
电阻额定阻值确实是有室温限制,4KW的电炉子温升肯定超过室温了,不过我做试验的时候只接通了很短时间,大约30-60秒,从现象上电阻箱温度不超过30度。
因此我怀疑恒压源的电路构成,勃龙工控能否给点建议,稳定的恒压源还应有什麽组成部分?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-04-23 20:31:00
5楼
老外的变压器是是有所不同,我碰过.

御风而行

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2002年11月12日
发表于:2007-04-26 15:39:00
6楼
整流后交流分量从示波器看是比较明显的工频信号,会不会是这个造成的呢?老外还挺牛,认为电源没问题