有哪一位高手试过或者看过西门子从S5升级到S7-300呢?如果将S5系列的PLC程序语言语法翻释转换成S7-300时,会有什么结果或成功与否呢?
我厂有一个S5系列的PLC升级到S7-300,他们是将S5系列里面的程序翻释成S7的语言符号,然后输入S7-300的PLC中,结果不成功,不知道是什么原因.
各位高手有什么见解呢?
是不是做漏点什么呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
janylpz
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2008年1月19日
发表于:2007-04-20 01:16:00
1楼
有那一位高手试过升级西门子的PLC 的呢?
回复
引用
举报
zyrr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2005年6月29日
发表于:2007-04-20 08:40:00
2楼
我想把200的换成3000的,可以吗?
回复
引用
举报
不会,学习!
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 679回
年度积分:0
历史总积分:1544
注册:2004年10月22日
发表于:2007-04-20 11:41:00
3楼
不可以,硬件软件都不一样。重新来过
回复
引用
举报
渐渐明白
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 128回
年度积分:0
历史总积分:600
注册:2006年12月19日
发表于:2007-04-20 14:44:00
4楼
最近也接到这样的改造工程。据西门子的人说STEP7程序组有一个converting S5 files可以把S5程序翻译成S7程序,然后要修改错误的地方。不过还没有做,希望各位高手指点。
回复
引用
举报
057421115
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2006年8月30日
发表于:2007-04-20 14:45:00
5楼
的确可以用converting S5 files进行转换,不过多数转换后都需要进行修改才可以。
回复
引用
举报
qianbing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2003年6月25日
发表于:2007-04-20 16:21:00
6楼
转换过,程序指令可以用,但数据结构不一样
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
(已结贴)工控PLC擂台第88期-...
[13121]
plc晶体管输出和继电器输出分...
[32959]
modbus_rtu V3.0 通信协议串...
[11674]
求助高手,施耐德PLC面板上的...
[16514]
笔记本电脑USB转串口的求助
[11580]
plc通讯原理和程序设计
[99625]
S7-200模拟量问题的解答
[17571]
给年轻工程师的十大忠告(转贴...
[65339]
解读三菱程序
[10928]
工控老鬼 图解西门子S7-300系...
[7617]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号