高压变频器的切换讨论 点击:19577 | 回复:282



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-04-13 11:59:00
楼主
高压变频器为了节能、检修或将一台变频器用于控制多台电动机时,常使用切换线路。切换要求有三种:
(1) “冷”切换: 在变频器停机时进行切换;
(2) 单向切换:电动机只从变频器切换到电网,不从电网切换到变频器。此方式多用于一台变频器对多台电机的“软”起动系统中;
(3) 同步切换:在电动机不停止的情况下,变频器可与电网相互切换,又称“热”切换。
 热切换须要使变频器输出电压调整到与电网电压同步,这对于热切换是必须的,否则切换会造成对电动机和变频器的冲击,当电机由电网供电切换到由变频器供电时,会使变频器因过大的电流而损坏。尤其是当变频器的输出电压与电动机的反电势成180°相位差时,过电流甚至会达到起动电流的7-8倍以上。

欢迎大家讨论!



Ssitong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2007-09-04 10:46:00
181楼

Ssitong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2007-09-04 10:48:00
182楼
安川的高压变频可以热切换吗?

一半还是火焰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年9月19日
发表于:2007-09-20 11:25:00
183楼
请教:变频器应该怎么选择配套变压器啊?

千千阙歌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2004年4月08日
发表于:2007-09-20 11:58:00
184楼
   要实现高压变频器热切换,还要加个东西,不是高压变频器本身能切换的,不晓得说的对不对,我自己认为是对的哈

求真

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2007年4月30日
发表于:2007-09-26 12:13:00
185楼
下面引用由刘志斌在 2007-8-4 9:18:00 发表的内容:
  <br>“单元串联多重化的高压变频器输出的应该是非常近似的正弦波”<br>
刘老师,采用单元串联多重化技术的还有一项是多电平,电平数越多输出的波形就越接近正弦波,采用两电平、三点平的输出波形当然没法和单元串联高压变频器器相比了

求真

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2007年4月30日
发表于:2007-09-26 12:27:00
186楼
“ 刘志斌:  引用   加为好友   发送留言   2007-8-4 9:18:00  2、高压、低压变频逆变原理一个样,输出一个样,高压电压高,电流小,损耗小而已;”
刘老师,采用单元串联的高压变频器和普通的低压变频器原理上是有区别的,建议你好好看一下
1.虽然单元串联变频器的每一个功率单元和低压变频器类似,但是进行串联后就有区别了;
2.前面是有隔离变压器的,而且是移相的,也就是说输入和输出的电压相位是不同的;
3.高压变频器的输出和输入可以做到同相、同频和同幅的

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-09-26 22:12:00
187楼

  “虽然单元串联变频器的每一个功率单元和低压变频器类似,但是进行串联后就有区别了;”

1、[b]求真:[/b] 你能说说有什么区别了?
2、你能说说单元串联结构是什么作用?
3、你能说说高压变频器与低压变频器在原理上有什么不同?


季全共

  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-09-26 22:48:00
188楼
"直接启动都不会顶空开,变频/工频切换时,延时过大也顶空开"

有没有注意水泵是否因水锤效应而使电机反转,此时切换就很可能顶空开。

求真

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2007年4月30日
发表于:2007-09-28 13:27:00
189楼
单元串联结构很多厂家都有详细的结构图,你应该自己看一下,主要作用就是提高电压等级,但是和器件串联不一样的均压问题相对好解决,因为采用了级联结构,电平数变多,一般单相电平数不少于4,10kv的一般8-9级,因此输出波形非常接近正弦波,因此被称为完美无谐波变频器

求真

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2007年4月30日
发表于:2007-09-28 13:42:00
190楼
再说说高压变频器和低压变频器的拓扑结构区别:
1.首先不管什么变频器,都有几种拓扑结构,因此说高低压的区别不妥当,因为高压和高压都不一样,低压和低压也不一样,我们说的是单元串联多电平电压源型高压变频器和普通两电平或三点平低压变频器区别;
2.由于这种高压变频器输入侧采用移相隔离变压器,可以有效消除输入谐波,因此对电网污染很小;
3.输出部分采用功率单元串联,每一个功率单元只输出单相电平,通过串联叠加输出高压,所以可以做到输出10kv的等级,而采用三电平结构的鉴于器件的耐压水平,不会做到10kv等级;
4.鉴于这种结构,这种变频器无法实现四象限运行;

求真

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2007年4月30日
发表于:2007-09-28 14:38:00
191楼
刘老师:
说句心里话,你应该多看看书了,隔离变压器将系统分成了两部分,变压器是电网的负载,然后变压器是变频器的电源,中间隔离开来,因此两边是各自独立的系统,根本就不存在什么直通这一说,只要做过高压变频的都知道啊

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-09-28 22:27:00
192楼

   求真: 

1、说句心里话,你应该看看我的发言,关于隔离变压器好像和你的观点没多大差别;
2、有点差别,那就是我不认为隔离变压器具有你说的“消除输入谐波”的作用;


刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-09-28 22:37:00
193楼

3、“单元串联结构”主要作用就是“提高电压等级”,这和我说的为了提高耐压是一回事;
4、不过你还是说出了一个很重要的观点,就是由于高压采用“单元串联结构”,这样直流部电压可以有多个,逆变时可以用高低不同的直流电压实现输出正弦电压波形,“因此输出波形非常接近正弦波,因此被称为完美无谐波变频器”。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-09-28 22:46:00
194楼

5、如果为了实现输出接近正弦波,而直流部采用多电平结构,却给电机发电制动带来了麻烦,就像你说的“这种变频器无法实现四象限运行”;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-09-28 22:50:00
195楼
求真:网友,我还是非常感谢你,在你的发言中,我还是学到了更多的知识和见解,谢谢!!!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-09-29 11:43:00
196楼

    为什么高压变频器一般都有隔离变压器?

1、当采用模块串联结构提高工作电压时,第一个碰到的问题就是均压问题;
2、它不能像其他电路那样,利用并串联电阻的分流方式均压,唯一的办法就是用隔离变压器,二次用多个绕组串联方式分割高压,串联模块的电压就是二次各个绕组的电压,即所谓“级联结构”;

求真

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2007年4月30日
发表于:2007-09-29 12:38:00
197楼
大家互相学习探讨可以提高我们的水平,谢谢,至于隔离变压器为什么会消除谐波,是因为这种变压器的次级绕组采用了多组延边三角形接法,次级绕组越多,谐波相对越少,但是变压器的制造工艺要求越高,几个也越贵

求真

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2007年4月30日
发表于:2007-09-29 12:53:00
198楼
我想这里面的主要问题还是并网时的冲击问题,因为并网的设备在和电网相连时肯定会有一定的冲击,我们要保证多少的频差、幅差或者角差才能保证冲击对变频器不会造成影响,前面的 自由人 不知道你们做的时候能控制到多少的误差范围才能并网,我对这个问题比较感兴趣,希望能指点一下

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-09-29 21:08:00
199楼

1、只要变频器输出的是高频载波形式的模拟正弦波,要实现同频、同幅、同相位是不可能的;
2、如果实验的话,在变频器输出端串一电抗器,即热切换是在电网电压通过电抗器与变频器对接的,而不是直接对接的!

szalpha

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 414回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:906
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2007-09-30 06:46:00
200楼
感谢求真师父这么耐心的答复,让这头倔老牛有点低头的认识,这也应了毛老头的话:“世上无难事,只怕肯登攀”,本来行内的几个朋友已经不愿接招,我也发出了“I 服了 U”,“再也不回他的帖”的毒誓。没有想到师父您几招下来已经把他驯服,佩服!佩服!可能是“说句心里话,你应该多看看书”了这句起了作用,他回头看了一些最基本的一些原理吧。所以啊老刘同志,其实您的较真,挑刺,钻牛角尖的习惯我都认为是对的,我也是这样的人,以为从反方面看问题可能更容易找到问题点。但提出问题不能凭自己的臆想及想当然。您本来是个年纪应该不小的电工老师啊,这样很容易让人羡慕您返老还童啊!清早起来看到您有点变化,发点感慨!“说句心里话,你应该多看看书”了!我看到你在一个关于变频器的矢量控制的论题上又和如火版主教起真来,但您问的问题的确好回答而又不好回答,您如果随便找一本《电动机与电力拖动》的书看你的问题可能大部分都有答案了,并且相当详细。看完交直流机的拖动后,再看一些变频器的书籍,就能理解矢量控制的一些基础理论了,特别推荐好像是张燕宾老师写的一本关于变频器的书,比较浅显易懂,对您可能比较有用。最后送您一句“书比黄金”

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师