无线监测水处理系统方案 点击:907 | 回复:3



闪电游侠

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:32帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1206
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2007-04-06 16:42:00
楼主
无线监测水处理系统方案
系统要求
图示如下:

(1) 1#泵、2#泵、3#泵、4#泵的功率均为30 KW,要求单井无线控制点监测到每口分井每台电机的 电流、电压。
(2)每台加压泵出口压力和流量。
(3)蓄水池的 液位监测,每台加压泵的电动阀的控制和监测。
二、技术方案
系统主要由水泵站RTU和监测管理中心组成,水泵站RTU,主要完成对电机电流、电压和出力管压力、流量数据采集,并且发送并接收监测中心的指令。水泵站RTU可设置为自动定时向监测中心发送信息,也可设置为平时处于待命状态,在收到监测管理中心的指令后才将信息发送给监测中心。 

监测中心由台式计算机、研华数据模块和监测中心软件组成,监测中心可将巡检指令发送各水泵站RTU,该水泵站RTU收到指令后即向监测管理中心发送信息,管理监测中心一旦发现险情即可采取紧急措施。 
采用GPRS 数传构筑数据采集系统,设备分为远端点设备和中心设备。远端点设备采用GPRS数传装置与现场研华远程数据采集模块相连,如果现场仪表是485线方式,可以用485将多台设备一起接到GPRS数传装置,中心端的设备采用计算机加GPRS Modem(私有APN接入)的方式。

监测中心软件是基于Window2000的由使用MCGS组态软件开发,具有操作简便、直观易懂、显示美观等特点,在监控中心电脑显示屏上可直接观察到各水泵站监测点的实时电压、电流,出力管压力和流量情况。

三、主要元件和报价
序号 订货号 名称 数量 价格 备注
1 IPC-610P4-30HC/PCA-6187VE/P42.8G/256M/40G/光驱/软驱/键鼠19寸液晶显示器 研华工控机 1 10820 台湾研华
泵站
4 ADAM4052 8路数字量输入模块 4 690 台湾研华
5 ADAM4060 4路继电器输出模块 4 870 台湾研华
6 ADAM4017 8通道模拟量输入 4 1210 台湾研华
ZSD3120C GPRS DTU(成都众山科技) 4 1350 基于GPRS无线数据终RS232/RS485接口
GSM/GPRS/CDMA MODEM 1 800 RS232接口
四川源升科技
24V线性电源 4 300
100A/5 电流表 4 40 西安开源
500V/5 电压表 4 40 西安开源
100A/5 电流互感器 4 50 西安开源
WBI117-S01-5A/4-20mA 电流变送器 4 370 绵阳西南自动化所
LZDHDN150 流量计(4.0MP) 4 余姚银环
WBV117-S01-500V/4-20mA 电压变送器 4 370 绵阳西南自动化所
液位传感器 1 3800 国产深度15m左右
压力变送器 4 4000 国产(西安润源自动化)
柜体(小) 4

软件
7 MCGS软件 1 6500

8 软件编程

这个方案怎么样?






SMaRT-OS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2005年1月17日
发表于:2007-04-11 11:26:00
1楼
建议考虑一下我公司的采控一体化产品WLRTU5012,具有无线GPRS传输,8路模拟量/4路开关量输入,4路继电器输出,一个RS232/485通讯口(可做扩展或本地监控),稳定性、可靠性以及性价比方面肯定比你现在的方案有优势,感兴趣可以和我联系。
电话:0510-85110721、13951508020
Email: yyming@public1.wx.js.cn

西安工控人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:211
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2007-04-12 09:29:00
2楼
你是西安的? 我是专门做水厂的,这种东西搞了不少

天涯浪荡猫

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:205
  • 注册:2003年3月10日
发表于:2007-04-12 16:15:00
3楼
有效距离?电磁干扰呢?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师