ACS800故障 点击:1527 | 回复:4



BY131

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:474
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2007-04-01 19:52:00
楼主
有一ACS800变频器经常报DC BUS  LIM 警告,使用说明书上又找不到,请问是何原因?



风云再起

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2005年7月08日
发表于:2007-04-02 03:16:00
1楼
监测直流母线电压.LIM=LIMIT
---------------------
一花一世界   一叶一菩提

william7

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2002年10月16日
发表于:2007-09-12 16:47:00
2楼
参数30.23 LIMIT WARNING
激活/取消极限报警器INV CUR LIM, DC BUS LIM, MOT CUR LIM, MOT TORQ LIM 和/或 MOT POW LIM. 

当参数被设置为0000011(位 0 和 1 值为 1)时, 报警器INV CUR LIM 和 DC BUS LIM 激活。设为0就会取消报警

单薄宁静

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2007年7月19日
发表于:2007-09-13 20:28:00
3楼
请教:ACS800报的是EXTERNAL FIT 故障,引起这个故障有那些原因呢?

花生0111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2007年4月15日
发表于:2008-01-08 14:29:00
4楼
LIMIT WARNING屏蔽