楼主
有一ACS800变频器经常报DC BUS LIM 警告,使用说明书上又找不到,请问是何原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
风云再起
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 304回
年度积分:0
历史总积分:354
注册:2005年7月08日
发表于:2007-04-02 03:16:00
1楼
监测直流母线电压.LIM=LIMIT
---------------------
一花一世界 一叶一菩提
回复
引用
举报
william7
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2002年10月16日
发表于:2007-09-12 16:47:00
2楼
参数30.23 LIMIT WARNING
激活/取消极限报警器INV CUR LIM, DC BUS LIM, MOT CUR LIM, MOT TORQ LIM 和/或 MOT POW LIM.
当参数被设置为0000011(位 0 和 1 值为 1)时, 报警器INV CUR LIM 和 DC BUS LIM 激活。设为0就会取消报警
回复
引用
举报
单薄宁静
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:118
注册:2007年7月19日
发表于:2007-09-13 20:28:00
3楼
请教:ACS800报的是EXTERNAL FIT 故障,引起这个故障有那些原因呢?
回复
引用
举报
花生0111
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2007年4月15日
发表于:2008-01-08 14:29:00
4楼
LIMIT WARNING屏蔽