        请大家都来谈谈西门子S7-200系列PLC的PID功能块的应用问题,把实际经验都写出来,让大家都受益! 我的实例——某摩托车制造公司整车装配板链线、零件输送悬挂线同步控制系统,包括PLC程序、PLC存储器分配、控制方案。

        原下载地址:http://co.163.com/forum/content/1162_734735_1.htm已经实效!!!

        新下载地址为: http://www.co188.com/r_dd_37300206_3.htm




老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-11-19 09:36:00
161楼
哦,没有大量修改TD400C控制变量的现成案例,其实你在TD400C中直接设置可编辑就可以了,不过数据类型要设置正确。
    “ftp://gk:gk@deshengwu.vicp.net/工控/S7200+TD400C显示系统时间、运行时间的程序.mwp”中也有修改控制变量的,“http://co.163.com/forum/content/1162_734735_1.htm”也有很多修改控制变量的地方。

王之帝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年10月03日
发表于:2007-11-19 09:55:00
162楼
吴工 你好!我有个问题请教一下:S7-200经自由口与单片机进行RS485总线通迅,单片机要给PLC什么参数(PLC要获取单片机什么样的数据)?

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-11-19 10:01:00
163楼
单片机的没搞过。我个人认为不需要什么参数吧,只要先写好通信协议,PLC发送数据,单片机接收到数据后回应相应的数据就可以了。至于单片机要给PLC什么数据,这和工艺要求有关系。这个原理应该与PLC查询/修改变频器的自由口通信差不多吧?

茗风

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:77帖 | 1272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5069
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2007-11-19 10:52:00
164楼
值得学习一下。

王之帝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年10月03日
发表于:2007-11-19 14:03:00
165楼
吴工 谢谢!我也是这么想,只是不敢确定,第三方软件大多是以自由口主从站通讯方式,其中也包括以MCU为控制核心的设备。希望在以后多多赐教!

王之帝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年10月03日
发表于:2007-11-23 08:12:00
166楼
吴工 你好!西门子(INT_* )中断程序的中断号(如:8、23、10等)对应于什么事件,有这方面的中断事件号对应表及说明吗?每次编程都是查书照做,不能完全理解。如有请发邮件:E-mail:dizhiwang@126.com,谢谢!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-11-23 09:07:00
167楼
已发送,在手册154页。

苦学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1034回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2430
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2007-11-23 09:09:00
168楼
向老菜鸟学习

xiaolou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 296回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:677
  • 注册:2007年6月22日
发表于:2007-11-25 19:49:00
169楼
TO 老菜鸟
   资料已看过谢谢

杜志华

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2007-11-25 20:10:00
170楼
请问,PLC中设置PID,中有个叫设定值,这个是怎样计的

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-11-26 13:11:00
171楼
设定值就是参考值,标定值,想要达到的目标值。可以设定工程量也可以设定百分比,请参阅相关资料。

杜志华

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2007-11-27 09:12:00
172楼
如果我想设定为百分比.那么是什么比什么呢,请指教一下.我想问哪里有相关资料呀.

hooko

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2005年3月03日
发表于:2007-11-27 23:19:00
173楼
 谢谢各位的经验,让我受益非浅

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2008-01-18 18:36:00
174楼
 向老蔡鸟学习

DEWAYTANG

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2004年11月16日
发表于:2008-01-23 23:46:00
175楼
向老菜鸟师傅学习

zzmei1688

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2003年9月27日
发表于:2008-01-24 10:24:00
176楼
真是个好地方啊 |!!!!!!我来了 向高手学习了 

zzmei1688

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:263
  • 注册:2003年9月27日
发表于:2008-01-24 10:25:00
177楼
真是个好地方啊 |!!!!!!我来了 向高手学习了 

zsp111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月02日
发表于:2008-01-27 10:26:00
178楼
vd1000与vw1002地址冲突

168888

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2008-01-27 10:44:00
179楼
学习学习

无不知

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2006年10月24日
发表于:2008-01-27 12:52:00
180楼
下面引用由老菜鸟在 2007-3-29 18:48:00 发表的内容: