西门子S7-200系列PLC的PID功能块的应用经验 点击:45016 | 回复:344



老菜鸟

    
  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-03-29 18:16:00
楼主

        请大家都来谈谈西门子S7-200系列PLC的PID功能块的应用问题,把实际经验都写出来,让大家都受益! 我的实例——某摩托车制造公司整车装配板链线、零件输送悬挂线同步控制系统,包括PLC程序、PLC存储器分配、控制方案。

        原下载地址:http://co.163.com/forum/content/1162_734735_1.htm已经实效!!!

        新下载地址为: http://www.co188.com/r_dd_37300206_3.htm




自动化部

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1212
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2007-10-28 01:13:00
141楼
现在的垃圾真多啊,复制人家的东西有意思么

不怕下雨的风

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:936
  • 注册:2007年1月25日
发表于:2007-10-28 14:02:00
142楼
我用过S7200关于温度控制的,觉得挺好用,有用的可联系

hzgm

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2007年10月10日
发表于:2007-10-28 14:58:00
143楼
                                                     

hzgm

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2007年10月10日
发表于:2007-10-28 15:04:00
144楼
                                                      

相信自己1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:166
  • 注册:2007年1月30日
发表于:2007-11-03 15:45:00
145楼
谢谢了

一元

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:281
  • 注册:2006年7月18日
发表于:2007-11-03 17:36:00
146楼
To老菜鸟工程师: 你好!我有一些问题关于S7-200PLC的PID的问题如图:这样是错了吗?

lingzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2007年10月15日
发表于:2007-11-10 10:28:00
147楼
老菜鸟老师您好!我是初学者,刚接手做一PLC项目,请教PID调节为什么要放在中断中调用?是为了执行速度吗?我的放在中程序中了,还没开始调,会有什么问题吗?

lingzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2007年10月15日
发表于:2007-11-10 10:29:00
148楼
我的放在住主程序中!

lingzi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2007年10月15日
发表于:2007-11-10 10:30:00
149楼
我的放在主程序中!

茗风

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:77帖 | 1272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5069
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2007-11-10 11:19:00
150楼
用过S7-300的PID,不知道是否一样。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-11-14 13:13:00
151楼
“PID调节为什么要放在中断中调用”——好像没听说过非要放到中断程序中。我是放在子程序中的。高速计数器相关程序才放在中断程序中调用的。

lion.dai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年8月16日
发表于:2007-11-16 20:48:00
152楼

王之帝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年10月03日
发表于:2007-11-17 09:20:00
153楼
王工 你好!在用到S7-200 224XP 时我想把各个启动、停止、时间调整都放在TD400C上完成,当不知怎么进行程序设计和组态,能否发个例程学习,我的邮箱:dizhiwang@126.com;不胜感谢!

王之帝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年10月03日
发表于:2007-11-17 09:28:00
154楼
吴工 你好! 刚才不小心把“吴”字打成“王”字了,对不起!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-11-17 13:13:00
155楼
哦,我没有现成的案例,不过我有226与TD400C的案例。
在TD400C中,调用PLC相关存储器就可以了。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-11-17 13:15:00
156楼
这个帖子对你可能有些帮助:
http://gx.gongkong.com/tech/detail.asp?id=402707
附件在:
ftp://gk:gk@deshengwu.vicp.net/工控/S7200+TD400C显示系统时间、运行时间的程序.mwp

蓝天月亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1447回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3594
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2007-11-17 20:09:00
157楼
很好不过我没有用过,只用过变频的PID

王之帝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年10月03日
发表于:2007-11-19 09:12:00
158楼

王之帝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年10月03日
发表于:2007-11-19 09:17:00
159楼
吴工 你好!看了你的例程对TD400C显示已有所掌握,当对修改和控制变量还是没法完成,能否发个简单的例程供参考!不胜感谢!E-mail:dizhiwang@126.com。

磐石123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 923回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1362
  • 注册:2006年10月20日
发表于:2007-11-19 09:29:00
160楼
不错  我看了   确实不错  高手啊! 向你学习