西门子S7-200系列PLC的PID功能块的应用经验 点击:44928 | 回复:344



老菜鸟

    
  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-03-29 18:16:00
楼主

        请大家都来谈谈西门子S7-200系列PLC的PID功能块的应用问题,把实际经验都写出来,让大家都受益! 我的实例——某摩托车制造公司整车装配板链线、零件输送悬挂线同步控制系统,包括PLC程序、PLC存储器分配、控制方案。

        原下载地址:http://co.163.com/forum/content/1162_734735_1.htm已经实效!!!

        新下载地址为: http://www.co188.com/r_dd_37300206_3.htm




wxh1305505

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2011年6月23日
发表于:2012-07-24 19:57:25
301楼

我是新手,刚入门.大家多多关照!谢谢!

wangyuhe

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2011年7月09日
发表于:2012-09-01 21:18:08
302楼

初来乍到,受益匪浅,顶顶

风中的云shi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年10月03日
发表于:2012-10-10 19:31:39
303楼
老菜鸟工程师您好:
      我是初学者,关于你的上海新大洲4#线整车装配线同步控制系统PLC竣工程序.mwp也给我发一份好吗?我的邮箱是SHIYONG197710@SINA.COM。谢谢!

lsh1110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2009年12月19日
发表于:2012-11-23 09:44:06
304楼
请求高手指点,S7-200 型号CPU224 ,外部电源输入交流的。
    现在PLC一上电,三个状态指示灯正常。运行一会后三个指示灯全亮,SF/DIAG(橙色)、RUN(绿色)、STOP(黄色)。PLC无法与PC机实现通讯,像是处于死机状态。
    请高手能不吝赐教。谢谢!

ZHXV

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2012年11月27日
发表于:2012-11-27 21:47:56
305楼

    初来乍到,受教了。

水宝贝1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2011年8月23日
发表于:2012-12-05 22:12:19
306楼

初来乍到,受益匪浅,顶顶

zhangsu2009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2010年7月19日
发表于:2012-12-09 15:52:58
307楼
老菜鸟工程师您好:
  您的关于S7300或者200的PID控制的PLC程序给我发一份好吗?我的EMAIL是zs2011@163.com,万分感谢!以后遇到解决不了的问题,不知您能否到现场帮忙解决。谢谢!

tianheng168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2008年10月30日
发表于:2012-12-11 21:07:16
308楼
引用 老菜鸟 的回复内容: “pid回路要紧连母线,不要加其他的控制.不过我还是不明白,其他控制怎么影响它的手自动切换呢?”    其实,这就是S7-200的1个BUG了,而且这一点在任何手册上是找不到的!没有进行任何说明!



tianheng168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:183
  • 注册:2008年10月30日
发表于:2012-12-11 21:19:20
309楼
引用 lsh1110 的回复内容: 请求高手指点,S7-200 型号CPU224 ,外部电源输入交流的。    现在PLC一上电,三个状态指示灯正常。运行一会后三个指示灯全亮,SF/DIAG(橙色)、RUN(绿色)、STOP(黄色)。PLC无法与PC机实现通讯,像是处于死机状态。    请高手能不吝赐教。谢谢!

你的那个SF/DIAG确定是亮橙色的吗?正常的情况该灯亮橙色表示,有I/O点被强制,亮红色表示有故障(多为死循环),据你说的情况,程序进入死循环的情况可能性较大!

holking

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:15帖 | 411回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4980
  • 注册:2011年10月28日
发表于:2012-12-18 22:56:00
310楼

帖子很实用,但有一个很小很小的地方有疑问:

1。。。P参数过小,达到动态平衡的时间就会太长;P参数过大,就容易产生超调。。。

2。。。比例I/微分D=2,具体值可根据仪表定,再调整比例带P,P过头,到达稳定的时间长,P太短,会震荡,永远也打不到设定要求。。。。。

这两个地方阐述是否有点分歧?我比较赞成1的观点。

Z676916830

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2012年2月15日
发表于:2012-12-23 15:50:07
311楼
收藏了,谢谢老菜鸟。。。

工控理想

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2005年9月12日
发表于:2012-12-27 18:07:01
312楼

老菜鸟工程师你好:

  我现在在做一个简单的用S7-200pPLC控制的电机变频,中间用到西门子S7-200的PID控制,用欧瑞的变频器,可是PID控制面板的自动调节时设定值跟输出值差的很多,设定值跟过程量也有差距,我感觉那个过程量和输出值在稳定后一直都是定值,不管设定值怎么改变请教一下是什么原因,谢谢了。。。

zhuyq2013

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2013年1月06日
发表于:2013-01-20 21:27:01
313楼

好东西啊,值得学习啊。

ytmjun9621

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2009年6月14日
发表于:2013-01-30 16:40:26
314楼
高手啊,向老菜鸟师傅学习,受益了,非常感谢!!!

小意

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:479
  • 注册:2010年9月01日
发表于:2013-02-02 20:02:44
315楼

 

师傅:您好。如您想学习自动化技术,学习方式很多,但成功却只有一条路。

为什么学习工业自动化的很多人不能成功,因为他们是在走弯路,东拼西凑找了一些资料。时间、精力花了不少,结果却是理论看不懂 ,又没法试验论证。到头来一头雾水,什么也干不了。要掌握工业自动化技术,要有老师根据企业设备自动化状况,讲清工作原理,并结合实际试验做系统讲解,才真正能学明白,用的上。要保证学习效果,课堂上教师要与学员即时互动交流,答疑。过去,这样学习需花费高昂的学费,还需脱产去外地现场面授培训,绝大多数人没有条件这样学习,现在,可以请您也和大家一起在工控互动网网络现场学习, www.gkhdw.com.cn。大受在职学员欢迎。

这是国内唯一的网络互动现场教学课堂,不出家门,直观教学现场。业余时间,网络现场面授,现场提问,答疑,直接说就行。音、视频全互动交流。即可直接观测现场实验,在家可直接测试实验效果,既可全班学友一起学习和交流,教授也可以直接遥控一对一辅导,课程大受学员欢迎,开设PLC、组态、变频、直流调速、工业通讯、系统工程自动化综合设计等课程。名师授课,很联系实际,包教包会,重复听课免费。还能考国家工业控制工程师。毕业后还提供技术支持。业余时间上课,第二天重播现场。欢迎免费试听。学费低廉效果好,网上报名。

无论你是初学者,还是具有一定实力的工程技术人员,都能明明白白选择自己所需的课程。这里已成为众多学员取得成功的捷径之所。

 

 

 

唐山工控基地

chinacupor

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-02-16 22:57:22
316楼
先顶楼主一下,再慢慢领悟学习!

zwz1322108297

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2013年2月18日
发表于:2013-02-18 17:49:36
317楼

感谢楼主提供详细资料,收藏了

阿普德

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2013年2月19日
发表于:2013-02-19 14:53:02
318楼
向老蔡鸟学习                 

chinacupor

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-02-19 18:19:51
319楼
引用 工控理想 的回复内容: 老菜鸟工程师你好:  我现在在做一个简单的用S7-200pPLC控制的电机变频,中间用到西门子S7-200的PID控制,用欧瑞的变频器,可是PID控制面板的自动调节时设定值跟输出值差的很多,设定值跟过程量也有差距,我感觉那个过程量和输出值在稳定后一直都是定值,不管设定值怎么改变,请教一下是什么原因,谢谢了。。。


应该是积分项没起作用,看看积分周期是不是太大了,或者采样时间太小了?总之就是采样时间/积分周期这个值太小,导致积分项的输出不足。。。