电缆的问题出在哪里? 点击:570 | 回复:3



攀山

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2007-03-23 23:20:00
楼主
请教高手:我厂生产的一根KVVP19*1.5MM2控制电缆用于钢厂PLC输入端控制的是开关量信号,PLC端电压230V通过200米电缆接于继电器,电压降至150V导致PLC误动作.而用原来的一根KYJVP的电缆电压到180V(原电缆中间有一接头才换新缆)PLC能正常工作,请问电缆的问题出在哪里?



乐观

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:68帖 | 245回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:708
  • 注册:2003年6月09日
发表于:2007-03-24 17:59:00
1楼
电阻比原来那电阻大吧!

37

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:81帖 | 415回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:974
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2007-03-24 20:30:00
2楼
我曾经给一个私企安装一条生产线他用22芯电缆距离有150米我先买的是胶缆安装完后不好用咋查每问题最后怀疑电缆又去买一样的电缆价钱却是原来的一倍换后开机正常。我说的是你的电缆有问题找好的电缆事实用摇表摇一下看对比才能出结果

陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2007-03-24 20:55:00
3楼
电缆的直流电阻不合格,铜线芯不达标。正常值每千米为12.1欧。