aera length error when reading,求高手指点
点击:
320
| 回复:
1
郭澍清
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2007年1月17日
发表于:2007-03-20 11:07:00
楼主
今天设备调试碰到这样一个问题,CPU是s7-315,在灌程序的时候一直CPU报错,错误信息是aera length error when reading,点帮助是help on event 2*22。因为现场是英文版,回来我在中文版上面找又找不到,请高手指点一下。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
xiaolifeidao
关注
私信
精华:28帖
求助:0帖
帖子:130帖 | 357回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-03-20 13:40:00
1楼
可以把cpu 中全部清除复位后重新下载程序。