求助:S5与WINCC通讯方案 点击:799 | 回复:2



梦回原野

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2005年1月05日
发表于:2007-02-28 08:29:00
楼主
我公司有S5 155U CPU948系统,原来HMI采用的TP27。出于淘汰TP27和生产数据采集的需要,想用WINCC代替。初步的方案是想通过CP1430和CP1613进行数据通讯。但具体实施心里还没底,有那位热心大侠肯帮忙,留下邮箱或联系方式,给予指点,不胜感谢!



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2007-02-28 08:54:00
1楼
去西门子网站下载Wincc通讯手册看看或者直接致电西门子可以得到比较详细的答复。

小于子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2006年9月07日
发表于:2009-11-30 12:39:54
2楼
CP1430和CP1613两者可以通讯,走7层协议或者4层协议均可,走的都是MAC地址方式