我们单位的ABB电磁流量计变送器的显示出现如下问题:变送器所显示的即时流量数值正确,但是累计数值老是跳来跳去,几个小时后的累计数值竟然会小于几个小时前的累计数值;远传累计信号通过泵能力计算又是正确的。想了解一下,这个变送器出现了什么故障,能不能维修?怎么维修?多谢了!!!



蔚蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:292
  • 注册:2002年7月20日
发表于:2007-02-18 17:03:00
1楼
主板问题,至少需更新程序

WZMPL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:621
  • 注册:2004年7月18日
发表于:2007-02-21 21:59:00
2楼
EEPROM出问题了