富士变频器5000G11故障请教 点击:1657 | 回复:10



杭州小李

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2006年11月29日
发表于:2007-02-08 13:21:00
楼主
[b]我处现有富士变频器5000G11一台,上电带小负荷运转正常,满负荷时频率不能自动上升,电机无法启动,请哪位高人指教原因!谢![/b]



美猴王

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:107帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:527
  • 注册:2003年3月27日
发表于:2007-02-08 15:04:00
1楼
这应该是主回路欠压吧,看一下主回路电容

变频新人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2005年10月17日
发表于:2007-02-08 17:12:00
2楼
请把情况说的详细些,一般如果电压OK,那就是参数上的设置问题了.

变频器调速

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 692回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:885
  • 注册:2006年2月07日
发表于:2007-02-08 17:48:00
3楼
参数要是没有问题,那就是负载太大变频器保护了

杨博文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2007-08-01 11:14:00
4楼
有报警吗,或者是负载重 

杨博文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2007-08-01 11:15:00
5楼
还有可能是加减速时间

hnfuji

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年5月14日
发表于:2008-05-14 11:54:12
6楼
我处现有富士变频器5000G11一台,经常出现P9故障停梯,经断电再送电后能恢复正常运行,请各位老师指教解决的办法!现所有资料都已丢失,请问哪位老师有富士变频器5000G11的电子版资料给发一份(hnfuji@126.com)真心感谢!郑州hnfuji

fen770

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:863
  • 注册:2005年8月16日
发表于:2008-05-14 13:35:04
7楼
提供富士G11主板,联系:020-89817442.刘工。

通益

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 292回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:474
  • 注册:2007年5月05日
发表于:2008-05-14 16:00:17
8楼
主板应该是坏掉了。或者不会记忆

ml988

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2008-05-15 00:54:37
9楼

满负荷时频率不能自动上升,电机无法启动,

 

是无法启动, 还是频率不能自动上升?

lxs888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2006年7月20日
发表于:2009-03-10 08:11:14
10楼

好满负荷时频率不能自动上升,电机无法启动


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师