发表于:2007-01-31 23:29:00
26楼
KGLWIN软件中在K200S系列PLC内置的对LS变频器的LG-BUS通讯选项上,其周期显示缺省为200MS,并且不可调整。以此类推,K120S内置的变频器LG-BUS通讯模式,其通讯周期也应该保持在这个水平上,但LS并没有显示这个通讯周期的选项,不知是否软件的BUG。
特整理出LS 支持MODBUS通讯的工控产品列表如下:
1、XGT Panel文本显示器 支持Modbus RTU/ASCII的主、从站协议
2、Master-K系列PLC (K120S/K200S/K300S/K1000S) 支持Modbus RTU/ASCII的主、从站协议
3、SMART IO(远程控制开关 输入输出单元) 支持Modbus RTU/ASCII的从站协议
4、IG5/IG5A/IS5/IH系列变频器,通过内置通讯直接或间接通过扩展板支持Modbus RTU/ASCII 从站协议,其中IG5系列变频器在版本5.0C以下,只有内置LG-BUS通讯协议;版本5.0C以上的,缺省485通讯方式为Modbus RTU 8数据位/无校验/1停止位方式。
5、最新的XGT/XGT PLC对MODBUS协议的支持如下:
CNET模块的P2P通讯模式:支持Modbus’s ASCII和RTU的主站通讯模式;
CNET模块的操作模式: 支持Modbus RTU/ASCII的主、从站协议
快速以太网模块:除支持TCP/IP,UDP/IP协议外,与人机界面连接通过专用服务支持MODBUS-TCP协议。
从以上看来,LS不但没有放弃对MODBUS通讯协议的支持,反而有增强的趋势,这一点可通过IG5变频器不同版本的对MODBUS协议的支持明显看得出来;另外在MASTER-K系列中的以太网模块,仅支持TCP/IP,UDP/IP协议,对MODBUS-TCP协议根本就不支持的,但是在最新的XGT/XGT PLC中,硬件对MODBUS协议的支持明显增强了;与此同时,LG在XGT/XGB PLC的编程软件XG5000中,对MODBUS的编程方式也同支持LG-BUS一样,采用了简单易用的表格方式。