首页 上一页 1 2 下一页 尾页

请教如何同步发送数据 点击:3279 | 回复:37



LHS

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:292
  • 注册:2005年9月12日
发表于:2007-01-28 20:03:00
楼主
我用 K120S内含的MODBUS协议想同时向4个不同站号的变频器发送数据(时间差越小越好),程序不知如何编写?



LG产电MM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 174回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:342
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2007-01-31 08:35:00
21楼

倚天屠龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2007-01-31 16:07:00
22楼

grz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 576回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5645
  • 注册:2002年11月12日
发表于:2007-01-31 21:53:00
23楼
还是我提醒的,揭穿这个美女的,用别人的照片...

倚天屠龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2007-01-31 22:02:00
24楼

倚天屠龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2007-01-31 22:41:00
25楼

倚天屠龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2007-01-31 23:29:00
26楼
   KGLWIN软件中在K200S系列PLC内置的对LS变频器的LG-BUS通讯选项上,其周期显示缺省为200MS,并且不可调整。以此类推,K120S内置的变频器LG-BUS通讯模式,其通讯周期也应该保持在这个水平上,但LS并没有显示这个通讯周期的选项,不知是否软件的BUG。 
 
    特整理出LS 支持MODBUS通讯的工控产品列表如下:
1、XGT Panel文本显示器 支持Modbus RTU/ASCII的主、从站协议
2、Master-K系列PLC (K120S/K200S/K300S/K1000S)   支持Modbus RTU/ASCII的主、从站协议
3、SMART IO(远程控制开关 输入输出单元)  支持Modbus RTU/ASCII的从站协议
4、IG5/IG5A/IS5/IH系列变频器,通过内置通讯直接或间接通过扩展板支持Modbus RTU/ASCII 从站协议,其中IG5系列变频器在版本5.0C以下,只有内置LG-BUS通讯协议;版本5.0C以上的,缺省485通讯方式为Modbus RTU 8数据位/无校验/1停止位方式。
5、最新的XGT/XGT PLC对MODBUS协议的支持如下:
   CNET模块的P2P通讯模式:支持Modbus’s ASCII和RTU的主站通讯模式;
   CNET模块的操作模式: 支持Modbus RTU/ASCII的主、从站协议
   快速以太网模块:除支持TCP/IP,UDP/IP协议外,与人机界面连接通过专用服务支持MODBUS-TCP协议。

    从以上看来,LS不但没有放弃对MODBUS通讯协议的支持,反而有增强的趋势,这一点可通过IG5变频器不同版本的对MODBUS协议的支持明显看得出来;另外在MASTER-K系列中的以太网模块,仅支持TCP/IP,UDP/IP协议,对MODBUS-TCP协议根本就不支持的,但是在最新的XGT/XGT PLC中,硬件对MODBUS协议的支持明显增强了;与此同时,LG在XGT/XGB PLC的编程软件XG5000中,对MODBUS的编程方式也同支持LG-BUS一样,采用了简单易用的表格方式。

心茫然

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:317
  • 注册:2004年1月18日
发表于:2007-01-31 23:29:00
27楼
...................

kueni不仅台词多,而且对业务挺精通的嘛,LS是不是会考虑收编你??

倚天屠龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2007-02-02 15:27:00
28楼
  就我所知,MASTER-K系列PLC的编程软件从 3.64版起,其自定义通讯方式采用的BCC校验,对ASCII码可选择支持LRC校验方式,对HEX码可选择支持CRC校验方式,这就意味着,你可以用比较熟悉的自定义通讯方式去设定MODBUS的ASCII和RTU通讯方式,然后使用SNDCOM指令而不必使用MODCOM/MODBUS类似的指令了,不过要操作人对桢头/段/尾很了解才行。

倚天屠龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2007-02-02 15:52:00
29楼
向大家通报一个现场更改通讯方式的例子:

    K7MDR30u通过232通讯口连接深圳人机电子的MD204L文本显示器,MD204L支持与K120S的3种通讯方式。
   1、2、3交叉,5对5的编程口协议
   2、2-7,3-4,5-5的LINK通讯方式
   3、2-7,3-4,5-5的MODBUS RTU方式
   当时232口连接的是方式2,现场通讯发现干扰现象,表现为设定完毕时,文本显示器虽然发出输入蜂鸣,但文本的设定修改状态无法退出,无法正确向PLC内设定参数。
   现场共有4台类似的设备,出现通讯干扰的只有一台,将文本显示器的PLC连接方式更改为: LG MODBUS(K80S/K120),重新编译下载,文本显示器正常工作。
 
   结论:LG专用编程口协议是基于ASCII字符的编码方式,在发送时必须再次进行ASCII格式转换,其发送效率与MODBUS ASCII协议大致相当,使用同样的波特率较MODBUS RTU协议需要更长的发送时间。
  由上可见Modbus RTU协议的相对优势:[color=#FF0000]支持同样的传送速率下更快的发送速度。[/color]

都市稻草人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:293
  • 注册:2004年4月09日
发表于:2007-03-12 23:25:00
30楼
这样的帖子很有价值,不过纠正一下啊,200S/300S/1000S,只支持MODBUS的从站协议。

LG产电MM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 174回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:342
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2007-03-13 08:50:00
31楼
楼上的话,偶不同意。偶同样可以用200S/300S/1000S来做主站。。。请不要误倒广大LG PLC的FANS。。。 有方法的。你自己想一想。

楼楼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2006年7月04日
发表于:2007-03-13 09:43:00
32楼
我来说一说吧,
KGLWIN的那个变频的协意有问题。不能用。

用MODBUS的话,你用通讯状态的最后一位(通讯正常,会有一个扫描周期ON,过可以把第二位也并上,这个在错误的时候会ON一次)做下次通讯的启动标志。
这样是最快的。

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2007-03-13 10:22:00
33楼
如果不需要返回数据,4个子站用一个号就同时收到了。

lusheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:378
  • 注册:2007年3月05日
发表于:2007-05-15 19:40:00
34楼
各位前辈!能否给我发一份LG PLC120与LG IG5变频器之间的通讯控制调速的梯形图或程序啊,谢谢了!
  我的邮箱:fu7811839@163.com或者lu7811839@163.com
    QQ:110301475
          付生谨上

ZDU1978

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2006年6月04日
发表于:2008-10-05 16:20:03
35楼

内容精彩,感谢各位老师!

wdmqq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2007年12月03日
发表于:2008-10-07 07:51:59
36楼

cyq18

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年9月19日
发表于:2009-10-02 18:35:35
37楼
K120用通信完成信号和错误信号去触发下一次通信应该是最好的,只是开机第一次通信如何实现,请各位老师指教了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页