固态继电器应用经验 点击:19563 | 回复:206



老菜鸟

    
  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-01-23 18:00:00
楼主
下面总结一下固态继电器应用的一些经验。



hualiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2005年9月22日
发表于:2007-06-18 16:53:00
81楼
下面引用由老菜鸟在 2007-1-23 19:04:00 发表的内容:
  下面是单相固态继电器的一些应用实例:<br>  <center><img src=http://img.gongkong.com/forum/pic/1175576_1.J…
---------------------------------------------------------------------------------------
请问一下老菜鸟(我是刚接触SSR的)2个问题
1:图纸中和白炽灯并联的是什么?
2:第四个单相诱导电动机正逆运转马达前那个电阻的用途.
谢谢!

鹰飞翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:617
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2007-06-18 16:55:00
82楼
收藏先        

hualiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2005年9月22日
发表于:2007-06-18 17:27:00
83楼
这真是好东西.我已经看了好几遍了.

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-06-19 13:47:00
84楼
TO liuhualiang2003es: 和白炽灯并联的是可变电阻,如下所述
单相诱导电动机正逆运转马达前那个电阻的用途是短路保护电阻,这个问题在帖子第1页已经回答过了,请参阅。

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-06-28 20:30:00
85楼
我以前用过国产的,质量太差,如果供电环境较复杂容易误导通,寿命简直能气死人。

szjlzl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2005年11月23日
发表于:2007-07-08 22:23:00
86楼
高诺斯隶属于施耐德电气集团,总部位于法国,是一家专业提供控制和自动化解决方案的跨国公司。

    我们的业务涉及传感器、微动开关、微动电机、逻辑控制器及包括齐全的电子控制继电器在内的小型自动化产品系列,广泛应用于全球范围内的航空/航天,汽车和工业制造领域。
     
    高诺斯非常重视客户的需求,致力于产品创新和客户化定制设计研发和制造。2006年先后推出第三代智能控制器Millenium 3,新一代控制继电器C-Lynx(RMC2)以及Cooltech系列固态继电器等新产品,以适应不同的市场与需求。

    2005年固态继电器的领导者美国快达(Crydom)加入高诺斯公司,更使我们在这一领域处于世界领先地位。美国快达(Crydom)是固态继电器的发明者,自二十世纪七十年代初期就开始设计,制造和生产世界标准的固态继电器(SSR),并取得多项专利,现拥有超过1000个标准设计,绝大多数产品都通过了UL、CSA、VDE&TUV认证。
    
作为一家跨国公司,高诺斯在欧洲、美洲和亚洲多个国家设立分公司,全球超过2000个销售点。无论您的业务在世界哪一个角落,我们的行业应用专家都将与您一起努力寻求真正适用于您需求的应用解决方案,为您提供最大化的价值和服务。

联系地址:上海市乌鲁木齐北路457号朝代商务中心603室
联系电话:021-62490910               传  真:021-62490701
联系电话:0755-83410847              传  真:0755-83410847
联系人:  舒增建                      手  机:13510346285
http://www.crouzet.com                http://www.crydom.com

上隆科技

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2007年6月09日
发表于:2007-07-18 11:26:00
87楼
买到假货一切都枉然,警惕国外品牌的假货,本厂专业生产固态继电器,如SSR-25DA  23.00元/1个

联系13353315732   陈生

电气刚上路

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 452回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:745
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2007-07-26 17:37:00
88楼
谢谢楼主,让我对固态继电器有了进一步的了解!

ywgoml

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2005年8月15日
发表于:2007-07-30 13:53:00
89楼
各位好,我有一个加热控制项目,电流在150A左右,想用固态继电器控制加热,不知是否可行,象这样大的电流用什么控制方案最好,恒温箱这方面的应用.希望各位指点.谢谢

ywgoml

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2005年8月15日
发表于:2007-07-30 13:54:00
90楼
各位好,我有一个加热控制项目,电流在150A左右,想用固态继电器控制加热,不知是否可行,象这样大的电流用什么控制方案最好,恒温箱这方面的应用.希望各位指点.谢谢

xueyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2002年7月25日
发表于:2007-08-02 14:11:00
91楼
应工作需要一些12VDC输入,输出380VAC,10A三相固态继电器,要求体积在55*80*30mm左右或以下,布置那位能专家否提供型号、厂家、价格。谢谢

乙卯兔

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 315回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:569
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2007-08-05 00:37:00
92楼
需要一些12VDC输入,输出200VC,100A单相固态继电器
SLRQAZ@yahoo.com.cn

高云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2006年10月08日
发表于:2007-08-05 01:54:00
93楼
请问楼主.固态是晶闸管做的.那可不可以用三个晶闸管来控制一个电机的运行?

小蔡

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:709
  • 注册:2003年3月18日
发表于:2007-08-05 10:10:00
94楼
老菜鸟说得太好了

袁克军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2007-08-05 10:34:00
95楼
杭州晶谷电子有限公司是专业生产单相固态继电器,三相固态继电器的企业,主要产品有固态继电器,固态调压器,移相触发器,整流模块,全隔离一体化调压模块,直流固态继电器,直流/交流电机正反转控制模块,SCR电力调整器,www.stanssr.com,0571-57109910,57109810,13967134591袁克军,商祺.

慕容香儿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年7月27日
发表于:2007-08-06 12:05:00
96楼
搂主,我问个问题,固体继电器常开和常闭有什么区别?我的理解是常闭的只要电路连通就可以工作,然后输入电压到达一定的程度就自动断开,常开的要输入电压到达一定阀直才导通。
我有一个制冷系统,用热电阻测温,热电阻输出接PID温控仪表,仪表输出接固体继电器,固体继电器再串接电源和制冷器件,是不是要用常闭的固体继电器?我想实现降温,到达预定温度就停止降温。

慕容香儿

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年7月27日
发表于:2007-08-06 12:06:00
97楼
搂主,我问个问题,固体继电器常开和常闭有什么区别?我的理解是常闭的只要电路连通就可以工作,然后输入电压到达一定的程度就自动断开,常开的要输入电压到达一定阀直才导通。
我有一个制冷系统,用热电阻测温,热电阻输出接PID温控仪表,仪表输出接固体继电器,固体继电器再串接电源和制冷器件,是不是要用常闭的固体继电器?我想实现降温,到达预定温度就停止降温。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-08-06 19:24:00
98楼
你的理解应该没有问题;
    为什么非要用常闭的呢?常闭的缺点:1、系统不工作时(包括控制回路故障)主电路是导通的,容易造成人生伤害和设备损坏;2、极少人用这种咚咚,可能订货或更换存在问题。
    既然用SSR,那么温控器一定要选对型号,别选成继电器输出的了...

EPROM

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 436回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:700
  • 注册:2004年8月16日
发表于:2007-08-06 20:06:00
99楼
NND,这是固态继电器选型,还是应用经验呀?连最基本的加快熔保护都不提.看了就生气
要选型的话,选北京希曼顿的不错哈哈 公认的.

一点水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2006年4月08日
发表于:2007-08-09 14:08:00
100楼
直到今天才知道自己的对专业知识的缺乏
谢谢了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师